В заводе раньше было два насоса мощностью по 110 кВт; ток, потребляемый каждым из них, составлял соответственно 140 А и 148 А. Это были насосы второго класса. Хотим заменить их на один насос мощностью 185 кВт, четвертого класса. Сколько энергии можно сэкономить в час?
Потребление энергии двумя исходными насосами можно рассчитать по фактическим значениям тока, напряжения и коэффициента мощности во время их работы. Теперь энергопотребление нового насоса можно рассчитать по его проектным параметрам: расходу, напору, плотности жидкости, КПД и т. д. На основе этого можно приблизительно определить энергозатраты на его работу. Сравнив их, можно предварительно определить сумму сэкономленной энергии.
Мощность и КВт·ч — это приблизительные показатели технического энергопотребления
Спасибо. Новый насос имеет высоту подъема 70, расход — 800, плотность среды — 722, КПД — 0.8. Пожалуйста, объясните, как это рассчитывается.
Последнее изменение в этом посте было сделано *nht1 7 июля 2015 года в 21:53. Обычно рассчитывается следующим образом: w=pt. Сначала измеряется ток при нормальной работе, затем с помощью этой формулы вычисляется мощность: P=√3×U×I×cosΦ. Здесь cosΦ — это коэффициент мощности; его можно найти на этикетке двигателя. Есть ещё один случай, когда что-то идёт не так: если при использовании амперметра с клещами измерить токи всех трёх фаз, они окажутся разными (точнее, не будут близки друг к другу). Это означает, что фазы несбалансированы. В таком случае необходимо измерить ток каждой фазы отдельно, затем сложить полученные значения: P=∑(√3×U×Ii×cosΦ). Надеюсь, это будет полезно для вас. Попробуйте применить это на практике.
Мощность вала насоса = плотность жидкости × расход × высота подъема / (10² × КПД насоса). Где: мощность вала насоса — в киловатах; плотность жидкости — в кг/м³; расход — в м³/секунду; высота подъема — в метрах. Поскольку неизвестны единицы измерения указанных параметров, вы можете самостоятельно произвести расчеты с использованием приведенной формулы
Если эффективность старого и нового насосов примерно одинакова, замена насоса на новый не принесёт значительной экономии электроэнергии.
Для уже имеющихся двух насосов можно определить фактическое потребление энергии по показаниям измерительных приборов. Что касается нового насоса, то его потребление энергии можно рассчитать на основе расхода жидкости и высоты подъема, либо определить по кривой характеристик насоса. Таким образом можно сравнить показатели
Достаточно сравнить мощность валов. Если сложить мощность вращения валов обеих насосов и сравнить её с мощностью вращения вала большого насоса, то всё станет ясно.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем 0432108985 14.07.2015 в 16:35. Поскольку параметры вашей трубопроводной системы не меняются, и предполагается, что и расход жидкости остается неизменным, то мощность, необходимая для обеспечения такого же расхода, также будет одинаковой. Потребляемая электродвигателем активная мощность * Коэффициент эффективности электродвигателя * Коэффициент эффективности насоса (определяется по кривой характеристик) = мощность, затрачиваемая на подачу воды. Следовательно, количество энергии, используемой для выполнения работы с водой, остается неизменным. Экономия энергии достигается в основном за счет коэффициентов эффективности насоса и электродвигателя. -- Помимо формулы для этажа 6, fld8882005, существует ещё один алгоритм: мощность воды = расход воды (м³/ч) * высота подъема (м) * плотность * 9,81/3600. Входная мощность вала насоса = мощность воды / КПД насоса. Выходная мощность двигателя = входная мощность двигателя * КПД двигателя. 【Исправление】 Входная мощность вала насоса = выходная мощность двигателя. При использовании значений 140 А и 148 А нагрузка двигателя мощностью 110 кВт составляет примерно 73%, а его выходная мощность — примерно 80 кВт ; Электродвигатель мощностью 185 кВт удовлетворяет потребности в мощности, при этом коэффициент использования составляет около 90%. При использовании электродвигателя мощностью 185 кВт уровень нагрузки повышается, а коэффициент мощности также улучшается ; Эффективность двигателя мощностью 185 кВт с 4 фазами немного выше, чем у двигателя мощностью 110 кВт с 2 фазами, поэтому в целом можно ожидать экономии энергии. На основе текущих данных результата рассчитать невозможно.
Можно установить счетчик электроэнергии, чтобы посмотреть: lol
Спасибо за подробный ответ, много узнал. Ещё 3 момента не ясны: 1. Выходная мощность двигателя = входная мощность двигателя * Коэффициент эффективности двигателя, верно? 2. Равна ли выходная мощность двигателя мощности вала насоса? 3. Где может быть использован коэффициент мощности? Посмотрите, пожалуйста.
Вал двигателя соединяется с валом насоса с помощью муфты или ремня; для целей инженерных расчетов их можно считать эквивалентными. Простое понимание коэффициента мощности: в трехфазном асинхронном двигателе вращающееся магнитное поле создается за счёт реактивной мощности Q, тогда как для выполнения работы используется активная мощность P. Векторное суммирование этих двух величин дает видимую мощность S, а коэффициент мощности равен P/S. При наличии вращающегося магнитного поля реактивная мощность Q остается практически неизменной. Активная мощность P увеличивается по мере увеличения нагрузки; при этом коэффициент мощности становится все выше (значение cosφ приближается к 1).