Что касается этого стандарта, то в нашем проекте проводка от коробки с приборами идет по стальной трубе до места установки приборов. Ранее использовалась сетчатая труба для прокладки проводки до приборов. Сейчас при использовании оцинкованных стальных труб инспектор требует, чтобы я использовал взрывозащищенные фланцевые соединения. Что мне делать? Кроме того, все кабели для приборов являются искробезопасными. Мне кажется, это требование неразумно: почему нормы приемки приборов должны соответствовать электротехническим нормам?
Наверху, что такое сетчатая решетка? Есть ли какие-нибудь картинки?
10.1.1 Это положение; Автор темы, выложите её, пусть все помогут вам с рассмотрением
Для стальных труб с гальваническим покрытием, идущих от коробок для приборов, подойдут обычные соединители; необходимости в взрывозащищенных соединителях нет, поскольку сами коробки для приборов не являются полностью герметичными
Изображения, наверное, есть в Байду. Чаще всего встречаются размеры 100*50 и 200*100. Сетка, сваренная из тонких стальных прутков толщиной около 5 мм, затем покрытая цинком; расстояние между элементами сетки составляет примерно 5 см. В настоящее время во многих приборах используется именно такая сетчатая структура для разветвлений кабелей. Экономия стали. Цена низкая, а сам товар очень легкий.
Сейчас взрывозащищенные материалы дороже обычных оцинкованных материалов, а гаковые соединения стоят в несколько раз дороже. К тому же эти нормы служат основанием для вымогательства со стороны инспекторов: мы, инспекторы, используем это как предлог, и у нас не остается возражений.
То, о чём вы говорите, называется кабельной конструкцией типа «сетка»?
Неважно, заделываю взрывозащитным герметиком………………
Сетчатые кабельные лотки, их обычно называют сетчатыми решетками