Thread Content
На предприятии используются контроллеры AC800F компании ABB. Вся система управления разделена на два конфигурационных модуля, между которыми осуществляется связь посредством протокола OPC. В одном из модулей имеется 3 участка, а также 6 пар резервных контроллеров типа 800F; в другом модуле — 4 участка и 7 пар контроллеров. Контроллеры соединены между собой с помощью оптоволоконных кабелей через оптоволоконные трансиверы, образуя кольцевую сеть. На каждом участке установлено по 2–3 компьютера. В последнее время у некоторых компьютеров на разных участках одновременно возникает проблема с отображением изображения: на экранах отображается только строка состояния, а само изображение отсутствует. Это явление носит случайный характер; предполагается, что причиной может быть перегрузка канала связи. Прошу всех помочь разобраться в причинах этой проблемы
По предварительному анализу, кто-то одновременно открыл программу для настройки CBF на панели инженера. Если раньше все было в порядке, то такой проблемы быть не должно. Это, скорее всего, версия 2013 года — серии 9.2. Я сам пробовал это сделать, и у меня никогда не возникало подобных проблем. Кстати, что касается DigiVis: установите все патчи (в проектах, над которыми я работал, первым шагом после установки программы является именно установка патчей). Затем воспользуйтесь утилитой Check, чтобы проверить, не осталось ли на компьютере каких-либо неустановленных патчей