Новички плохо разбираются в этом, прошу объяснить способ подключения температурного передатчика к PLC

2015-07-07View Original

Thread Content

Я новичок, пока мало что понимаю. Недавно столкнулся с проблемой, прошу помощи у всех. Модули PLC не получают питания; двухпроводный температурный датчик питается отдельно. Как подключить его выходной сигнал к PLC? Я пытался подключить его уже довольно долго, но сигнала так и нет
Reply #22015-07-08
Условие температурной изменчивости в двухжильной схеме может иметь два значения: (1) под этим понимается наличие трех возможных вариантов при подаче питания/передаче сигнала от передатчика — двухжильная схема, когда питание и передача сигнала осуществляются по одному проводу; Трехпроводная схема: для питания и сигналов используется по одному отдельному проводу, а также общий отрицательный провод ; Четырехпроводная схема: 4 жилы, 2 жилы для питания, 2 жилы для передачи сигнала.     (II) Относится к условиям передачи сигнала на стороне датчика (измерительного сигнала). Для измерения температуры с помощью термопар обычно требуются два провода (в особых случаях — компенсационные провода) ; Для измерения температуры с помощью терморезистора можно использовать двухжильный провод, однако изменение сопротивления с температурой приводит к значительным погрешностям ; Использование трех- или четырехпроводных кабелей позволяет устранить влияние сопротивления проводов на температуру. Однако четырехпроводная схема применяется лишь в случаях, когда требуется максимально высокое соотношение цены и качества. Поэтому в промышленности чаще всего используется трехпроводная схема подключения RTD.

**О способах подключения:**
1. Преобразователь (выходной сигнал 4–20 мА): клеммы подключения: 1+; 1–.
2. Источник питания 24 В постоянного тока внутри преобразователя: V+; V–.
3. Источник питания 24 В постоянного тока внутри PLC: клеммы подключения: 24 В постоянного тока (+); 24 В постоянного тока (–).
4. Модуль аналогового ввода (входной сигнал 4–20 мА): клеммы подключения: AI(+); AI(–).

Для двухпроводных преобразователей необходимо использовать пункты 1, 3 и 4. Порядок подключения следующий: источник питания 24 В постоянного тока (+) → преобразователь 1+ → преобразователь 1– → модуль AI(+) → модуль AI(–) → источник питания 24 В постоянного тока (–). Это самый стандартный способ подключения.

Для четырехпроводных преобразователей необходимо использовать все четыре пункта. Подключение производится в две группы: источник питания 24 В постоянного тока (+) → клемма питания V+ преобразователя; источник питания 24 В постоянного тока (–) → клемма питания V– преобразователя. Затем: преобразователь 1+ → модуль AI(+), преобразователь 1– → модуль AI(–).

Что касается трехпроводных преобразователей, то если речь идет о сигнале RTD, его можно напрямую подать на модуль RTD внутри PLC. Либо же сигнал можно преобразовать с помощью термопреобразователя в двухпроводный аналоговый сигнал, который затем будет подаваться на модуль аналогового ввода ; Если это сигнальный, питающий и общий контакты, то общий контакт на клеммной колодке в ПЛК следует разделить на два параллельных контакта, а затем выполнить четырехпроводное подключение.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.