Новички плохо разбираются в этом, прошу объяснить способ подключения температурного передатчика к PLC
Thread Content
Я новичок, пока мало что понимаю. Недавно столкнулся с проблемой, прошу помощи у всех. Модули PLC не получают питания; двухпроводный температурный датчик питается отдельно. Как подключить его выходной сигнал к PLC? Я пытался подключить его уже довольно долго, но сигнала так и нет**О способах подключения:**
1. Преобразователь (выходной сигнал 4–20 мА): клеммы подключения: 1+; 1–.
2. Источник питания 24 В постоянного тока внутри преобразователя: V+; V–.
3. Источник питания 24 В постоянного тока внутри PLC: клеммы подключения: 24 В постоянного тока (+); 24 В постоянного тока (–).
4. Модуль аналогового ввода (входной сигнал 4–20 мА): клеммы подключения: AI(+); AI(–).
Для двухпроводных преобразователей необходимо использовать пункты 1, 3 и 4. Порядок подключения следующий: источник питания 24 В постоянного тока (+) → преобразователь 1+ → преобразователь 1– → модуль AI(+) → модуль AI(–) → источник питания 24 В постоянного тока (–). Это самый стандартный способ подключения.
Для четырехпроводных преобразователей необходимо использовать все четыре пункта. Подключение производится в две группы: источник питания 24 В постоянного тока (+) → клемма питания V+ преобразователя; источник питания 24 В постоянного тока (–) → клемма питания V– преобразователя. Затем: преобразователь 1+ → модуль AI(+), преобразователь 1– → модуль AI(–).
Что касается трехпроводных преобразователей, то если речь идет о сигнале RTD, его можно напрямую подать на модуль RTD внутри PLC. Либо же сигнал можно преобразовать с помощью термопреобразователя в двухпроводный аналоговый сигнал, который затем будет подаваться на модуль аналогового ввода ; Если это сигнальный, питающий и общий контакты, то общий контакт на клеммной колодке в ПЛК следует разделить на два параллельных контакта, а затем выполнить четырехпроводное подключение.