Thread Content
“На верхних точках газопроводов допускается не устанавливать клапаны; для герметизации можно использовать резьбовые заглушки или фланцевые крышки. За исключением трубопроводов в трубных эстакадах, на трубопроводах с диаметром DN, не превышающим 25 мм, верхние точки вентиляции устанавливать не требуется. ”Прошу всех объяснить, в чем смысл предписания об установке вентиляционных отверстий в верхних точках газопроводов?
Какова цель наличия выпускного отверстия в газопроводе? Какое давление? Если нет клапана, не боитесь, что глухой конец трубы вылетит?
Последнее редактирование сделал пользователь ylb913 08.07.2015 в 09:09. Это фраза из какого-то стандарта: на верхних точках выпуска не следует устанавливать клапаны; вместо этого следует использовать заглушки или фланцевые крышки. Такое решение допустимо только для неопасных сред, при этом необходимо обеспечить возможность немедленной остановки подачи материала при появлении жидкости в верхней точке выпуска; после герметизации этой точки подачу материала можно возобновить. ”Это не очень реалистично. На трубопроводах редко предусматриваются точки для слива газа на самых высоких участках. В нашей установке такие точки имеются лишь в системе входа отдельных насосов: после выхода продукта из нижней части колонны он проходит через несколько теплообменников; буферных емкостей нет, и после теплообмена он сразу поступает на вход насоса. На всех трубопроводах, ведущих к теплообменникам, подвод и отвод среды осуществляются сверху вниз. В таких условиях в начале запуска в теплообменниках накапливается большое количество газа; если не удалить этот газ через точки слива на высоких участках, насосы не смогут работать непрерывно. У нас ещё два насоса: один направлен на дно башни, другой — на резервуар с кислой водой. На входных трубопроводах обоих насосов имеются перегибы в форме перевернутой буквы «U». На этих перегибах нет вентиляционных отверстий. После запуска насосов необходимо в течение полчаса наблюдать за процессом: при небольшом разрежении газ постепенно выходит из системы.
Я думал, что это необходимо для испытания трубопроводов на давление и проверки герметичности
Загерметизация на высоких точках, если не указано иное, обычно требуется для гидравлического тестирования. Потому что в процессе промывки труб необходимо вывести газ, скопившийся в верхних частях, чтобы вода могла заполнить трубы.
В дизайне предусмотрены отверстия для выпуска воздуха в верхней части и отверстия для стока воды в нижней части; не стоит слишком уж зацикливаться на этих мелочах!
Я в этом не очень разбираюсь, посмотрите на разбор автора темы. Со мной такой проблемы не возникало
В основном я не понял фразу о том, что в устройстве, за исключением трубопроводов на коробах, трубы с диаметром DN, равным или меньшим DN25, могут обходиться без выходов для выпуска воздуха. Неужели у мелких труб не возникает накопления воздуха?
Это означает, что трубопроводы не нужно устанавливать — разницы между их наличием и отсутствием почти нет, но не говорится, что их не нужно использовать в других местах
Только по сравнению с более мелкими трубами...
Сама проблема в том, что без установки клапана как обеспечить герметичность — с помощью резьбовой заглушки или фланцевой крышки? Зачем это нужно?
Газовая труба? Зачем на высоких точках делать вентиляцию?
При гидравлических испытаниях на высших точках действительно необходимо предусмотреть вентиляцию. Иначе трубопровод не наполнится.