Может ли взрывозащищенный позиционер клапана заменить взрывобезопасный? Клиент изначально просил искробезопасный вариант, но у нас не было запасов; ему это очень срочно нужно. Я думаю заменить искробезопасный тип на взрывозащищенный. Если можно, обсудите это с ними.
Нужно смотреть, в каких условиях будет использоваться: 1. Если это зона 0, то взрывозащищенные устройства использовать нельзя. 2. Если не в зоне 0, можно использовать взрывозащищенные устройства; допускается использование защитных решеток. Это не простая замена.
Почему нельзя добавить барьер безопасности? Причина?
Зависит от района. Лично я считаю, что всё-таки стоит пообщаться с клиентом
В строгом смысле этого делать абсолютно нельзя! Взрывозащита и искробезопасность — это два разных понятия, однако в настоящее время многие люди путают их или сравнивают. Под взрывозащищенным корпусом обычно подразумевается корпус устройства, например, корпус позиционера. Если в электрической цепи возникают искры, способные вызвать взрыв во взрывоопасной химической среде, то именно взрывозащищенный корпус (позиционера) играет ключевую роль, изолируя устройство от таких опасных факторов. А искробезопасный тип означает искробезопасную цепь, в самом прямом смысле этого слова. Лично я рекомендую связаться с клиентом. Клиенты хорошо разбираются в химической промышленности; в случае необходимости, согласно требованиям на месте, можно использовать временную замену, а когда появится товар на складе — произвести замену.
Я думаю, это возможно: для линии использовать искробезопасный кабель и подключить его к барьеру безопасности. Приглашаю к корректировкам и критике.
К устройствам с защитой типа «инклюзивная безопасность» предъявляются более строгие требования; их нельзя заменять
Это нельзя заменить, так как принципы взрывозащиты для взрывозащищенных и искробезопасных приборов различаются. Технология взрывозащиты типа Ex d заключается в том, что электрические компоненты помещаются в корпус. При возникновении взрыва эти компоненты становятся источником воспламенения; в результате образуется газ с высокой температурой и давлением. Этот газ через зазоры в корпусе охлаждается и снижает свое давление перед выходом наружу. Охлажденный и разряженный газ уже не способен вызвать взрыв снаружи корпуса. Следовательно, взрывозащита означает удержание энергии взрыва внутри корпуса, а не предотвращение проникновения взрывоопасных газов извне. Для этой цели используется технология герметизации. Технология искробезопасности типа E*a/ib применяется в основном в измерительных приборах. Она заключается в ограничении количества энергии в электрической цепи и в соответствующей конструкции электрооборудования, чтобы при нормальных и аварийных условиях в цепи не могло возникнуть точек, способных стать источником воспламенения. Технология искробезопасности обычно применяется в комплексе: в безопасной зоне устанавливается барьер безопасности; все устройства, расположенные после этого барьера, являются искробезопасными. Компоненты искробезопасной цепи – клеммы, кабели, пластиковые детали – должны иметь светло-голубую маркировку.
Нельзя просто так, при работе не заменяйте A на B, будьте строже — тогда ошибок не будет.