Thread Content
Уважаемые мастера, как рассчитывается объем газгольдеров для сбора утечек газа? Или это просто определяется на глаз?
Согласно стандарту SH 3009-2013, пункт 11.3: при объеме потока газа менее 5000 м³/ч рекомендуется использовать резервуар объемом 15000–20000 м³; при объеме потока газа свыше 5000 м³ – резервуар объемом 20000–30000 м³. На самом деле, по моему совету, если объем выбросов велик, можно использовать два газовых резервуара.
Что такое значение рабочего объема? Эту часть следует переработать
Объем выбросов рассчитывается исходя из фактических условий. Порядок утилизации также определяется на основе реальной ситуации: не подлежащие утилизации газы направляются в факел, а подлежащие утилизации — в газгольдеры. Затем производится расчет исходя из объема газа
То есть расчет системы сброса газов (системы факела)
Аварийный сброс, наверное, не должен попадать в газгольдер, верно?
Сначала прочитайте «SH 3009-2013», и вы узнаете о показателях выбросов. Газгольдер оснащен системой взаимной блокировки и самозащиты. В аварийных ситуациях, если расход газа окажется слишком высоким или температура — слишком высокой, система заблокируется, и подача газа прекратится.
Просто следует отметить, что это все системы аварийного выброса; для расчетов можно ориентироваться на соответствующие методики. Что касается того, должен ли аварийный выброс направляться в камеру для сбора газов, то это необходимо определять исходя из конкретных условий проекта. На самом деле, аварийный выброс также может направляться в такую камеру