Проблемы, возникающие при запуске установок на основе бромида лития

2015-07-08View Original

Thread Content

Во время пуска установки на бромистом литии температура в трубе для плавления кристаллов постоянно оставалась высокой, в то время как уровень жидкости в смотровом стекле был в норме; Температура испарения не понижается, температура конденсации в норме; эффективность охлаждения не очень хорошая. Прошу совета у всех коллег: по какой причине не снижаются температура в трубке плавления и температура испарения? ? ? ? ? Спасибо
Reply #22015-07-19
Следует прикрыть паровой клапан, а в некоторых случаях даже полностью закрыть его. Необходимо следить за тем, чтобы температура конденсата оставалась в нормальных пределах. После некоторого времени работы температура в трубе для растворения кристаллов, как правило, снизится. Затем можно постепенно открывать паровой или горячеводный клапан, добиваясь нормального режима работы.
Reply #32015-08-01
Проверьте, нет ли неравномерности в температуре трубопровода с разбавленным раствором в нижней части кристаллизатора. Температура во всех трубках должна быть одинаковой; в противном случае можно предположить наличие засоров.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.