После опускания плавающего верхнего колпака резервуара с плавающим дном между ним и дном резервуара образуется слой воздуха. Когда концентрация нефти и газа достигает определенного уровня, может произойти взрыв из-за статического электричества и других причин. Укажите примеры подобных инцидентов.
Примерно в 10 часов 29 августа 2011 года произошел взрыв в резервуаре номер 875 на предприятии по хранению и транспортировке продуктов ПетроПрома в районе Ганьцзинцзы города Далянь. По словам людей, имеющих информацию с места происшествия, в процессе работы персонала после опускания плавающего крышки резервуара между ней и дном резервуара образуется слой воздуха. Когда концентрация нефти и газов (в нефти присутствует водород) достигает определенного уровня, из-за статического электричества может возникнуть пожар, что приводит к взрыву.
:рукопожатие:рукопожатие:рукопожатие
http://www.docin.com/p-287882872.html
29 августа 2011 года в цехе по хранению и транспортировке одной из нефтехимических компаний произошел взрыв в резервуаре для хранения дизельного топлива объемом 20 000 м³ во время его заправки. Одной из причин взрыва стало использование водорода для гидрирования дизельного топлива, что привело к накоплению растворенного водорода в газовой фазе, находящейся над плавающей пластиной резервуара. Предел взрывоопасности водорода: нижний предел — 4%, верхний предел — 74,2%.
В мае 2002 года, после того как плавучий контейнер для хранения нефтяного газа на одном из нефтеперерабатывающих заводов опустился на землю, около 14:00 на верхней части контейнера был замечен дым. Кроме того, краска на высоком люке с юго-западной стороны резервуара изменила цвет, что свидетельствовало о возникновении пожара внутри резервуара. По результатам последующего анализа, после того как плавучий корпус коснулся земли, внутрь резервуара попал воздух. В верхней части резервуара накопилось некоторое количество сульфида железа, что привело к самовозгоранию.