Предоставьте примеры инцидентов, связанных с безопасностью в резервуарах с плавающей крышкой на складах готовой нефти, возникающих в результате опускания плавающей крышки на землю, а также анализ этих случаев

2015-07-08View Original

Thread Content

После опускания плавающего верхнего колпака резервуара с плавающим дном между ним и дном резервуара образуется слой воздуха. Когда концентрация нефти и газа достигает определенного уровня, может произойти взрыв из-за статического электричества и других причин. Укажите примеры подобных инцидентов.
Reply #22015-07-09
Примерно в 10 часов 29 августа 2011 года произошел взрыв в резервуаре номер 875 на предприятии по хранению и транспортировке продуктов ПетроПрома в районе Ганьцзинцзы города Далянь. По словам людей, имеющих информацию с места происшествия, в процессе работы персонала после опускания плавающего крышки резервуара между ней и дном резервуара образуется слой воздуха. Когда концентрация нефти и газов (в нефти присутствует водород) достигает определенного уровня, из-за статического электричества может возникнуть пожар, что приводит к взрыву.
Reply #32015-07-10
:рукопожатие:рукопожатие:рукопожатие
Reply #42015-09-21
http://www.docin.com/p-287882872.html
Reply #52015-09-21
29 августа 2011 года в цехе по хранению и транспортировке одной из нефтехимических компаний произошел взрыв в резервуаре для хранения дизельного топлива объемом 20 000 м³ во время его заправки. Одной из причин взрыва стало использование водорода для гидрирования дизельного топлива, что привело к накоплению растворенного водорода в газовой фазе, находящейся над плавающей пластиной резервуара. Предел взрывоопасности водорода: нижний предел — 4%, верхний предел — 74,2%.
Reply #62015-09-21
В мае 2002 года, после того как плавучий контейнер для хранения нефтяного газа на одном из нефтеперерабатывающих заводов опустился на землю, около 14:00 на верхней части контейнера был замечен дым. Кроме того, краска на высоком люке с юго-западной стороны резервуара изменила цвет, что свидетельствовало о возникновении пожара внутри резервуара. По результатам последующего анализа, после того как плавучий корпус коснулся земли, внутрь резервуара попал воздух. В верхней части резервуара накопилось некоторое количество сульфида железа, что привело к самовозгоранию.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.