Thread Content
Давление на насосе подачи воды в котел низкое, на выходе включена защита от перегрузки. Линия обратного потока насоса полностью закрыта. Нужно ли мне управлять выходным клапаном?
Почему давление контролируют с помощью вентилов? У таких насосов обычно есть частотный преобразователь, верно?
Это зависит от того, где расположена точка измерения давления в системе защиты от перегрузок — у выхода насоса? Лучше на главный пульт. У выхода насоса необходимо закрыть клапан для создания давления; на главной трубе следует открыть клапан для повышения давления. При необходимости используются два насоса. (Без превышения тока, устранение неисправностей насоса)
Давление в насосе для подачи воды в котел низкое, что может привести к тому, что вода не будет поступать в котельный бак. Линия обратного потока на насосе уже полностью закрыта; в этот момент необходимо проверить, не заблокирована ли клапан выхода насоса. Если он заблокирован, его следует полностью открыть. Если клапан на выходе насоса полностью открыт, это означает, что пропускная способность насоса, подающего воду в котел, недостаточна. В таком случае необходимо включить ещё один насос, чтобы оба насоса работали одновременно. Конечно, если у насоса или у трубопроводов, ведущих к нему и от него, имеются какие-либо проблемы или неисправности, из-за которых насос не может достигать заданного расхода, необходимо устранить эти неисправности перед запуском.
Сначала необходимо выяснить причину недостаточного давления: является ли это постоянным состоянием или же давление изменилось внезапно. Точка измерения давления должна находиться после выхода насоса; если она расположена перед клапаном выхода, то там невозможно получить нормальное давление воды.
Может быть, нагрузка на насос выбрана слишком мала, или давление на входе низкое. Закрытие выходного клапана осуществляется последовательно: без закрытия выходного клапана насос не может работать в соответствии с кривой производительности, что приводит к повреждению насоса.
Низкое давление после клапана на выходе насоса для подачи воды в котел: необходимо открыть клапан
В начале необходимо немного открыть выход, чтобы трубопровод заполнился водой. При полном открытии выхода может возникнуть ударная волна воды. Как только трубопровод заполнится водой, следует полностью открыть выход, а затем повысить давление. На главном выходе нашего устройства установлен регулирующий клапан; позже был также установлен частотный преобразователь. Все системы автоматического запуска при низком давлении были отключены
Следует искать причину в самом насосе: не является ли проблема вызвана кавитацией, из-за которой не происходит подачи жидкости? Вы также упомянули о ударных нагрузках. Вода достигла точки кипения? ? ? ? У водяного насоса не должно возникать такой проблемы. Также стоит проверить, включен ли режим изменения частоты вращения насоса.