У PLC модели 300: почему при подключении карты MMC объемом 512 КБ все индикаторы SF на картах AI загораются (красным цветом)? При отсутствии карты MMC все индикаторы SF на картах AI не загораются
Reply #22015-07-09
Или содержимое карты MMC отличается от модели самой карты?
Reply #32015-07-09
Босс, состояние модулей в моей программе отображается нормально, но в опциях диагностики прерываний указано: «Диапазон аналогового входа ниже минимального значения». Что это значит?
Reply #42015-07-09
Посмотрите, соответствуют ли переходники и настройки ИИ подключению.
Reply #52015-07-09
У меня в карте ИИ используется модель 331-7KF02-0AA0; контакты 10.11 соединены между собой. Все восемь точек работают в двухпроводной схеме. Для режима работы используется параметр D. Значит, контакты 2.3 должны быть подключены к положительному и отрицательному выводам трансмиттера соответственно
Reply #62015-07-09
Босс, я раньше спрашивал о том, что показатели находятся ниже допустимого диапазона. Оказывается, проблема в том, что один из каналов не подключен (трансмиттер). Может быть, индикатор SF на карте AI загорается именно по этой причине?
Reply #72015-07-10
В двухпроводной схеме в канале необходимо подать напряжение 24 В; без подключения питания индикаторная лампа модуля не будет светиться.
Reply #82015-07-10
Согласно тем случаям, с которыми я сталкивался, если светится лампа SF модели 7KF02, скорее всего, проблема заключается в питании устройства от 24 В постоянного тока.
Reply #92015-07-10
Ваша карта MMC устарела? Если да, возможно, её архитектура не совпадает с текущей
Reply #102015-07-10
Необходимо сбросить карту MMC, удалить всё содержимое, а затем загрузить текущую программу
Reply #112015-07-16
Причина в том, что в программе была выбрана групповая диагностика.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.