Раньше я опубликовал пост, в котором хотел использовать реле для управления степенью открытия клапана. Предположим: 1. Когда на таймерный реле поступает сигнал, реле начинает отправлять команду пневматическому регулирующему клапану, заставляя его открыться. Уровень открытия — 10% в полностью открытом состоянии, поддерживается в течение 10 секунд ; 2. Через 10 секунд таймер снова посылает команду пневматическому регулирующему клапану, заставляя его изменить степень открытия; степень открытия составляет 15% от максимального значения, и это состояние сохраняется в течение 10 секунд ; 3. Через 20 секунд таймер снова посылает команду пневматическому регулирующему клапану открыть его на 20% от максимального уровня; такое положение сохраняется в течение 10 секунд ; 4. Через 30 секунд таймер-реле посылает команду пневматическому регулирующему клапану на его закрытие ; 5. Ожидание следующего сигнала для включения реле. В Интернете я увидел программируемый таймер-реле. Можно ли с помощью этого реле реализовать данный процесс? Если это невозможно, какие приборы следует использовать для достижения этой цели? Надеюсь, все помогут как можно больше~!
Это управление с помощью программы, что легко реализовать с использованием PLC.
А что насчет программируемых таймеров? Возможно ли это использовать? Проблема в том, что PLC слишком дороги
Столь продвинутый таймер не будет стоить намного дешевле, чем PLC модели 200.
Цена одного ПЛК составляет более 20 тысяч юаней, в то время как программируемый контроллер стоит всего несколько тысяч. Даже если добавить несколько модулей аналогового выхода, это тоже не будет стоить много
:Они действительно сильно мучают ребенка.
Почему не использовать регулятор PID? Тысяча с лишним юаней.
Мы используем регулятор PID. У модели 628 есть задержка в управлении клапанами – около 10 секунд. Наш цикл работы очень короткий – всего 1 минута. Такая большая задержка становится проблемой; мы размышляем о том, как это исправить
Если регулятор PID не справляется со своей задачей, это означает, что параметры PID установлены неправильно. Необходимо скорректировать эти параметры до тех пор, пока не будет достигнута стабильная работа системы. Чтобы найти идеальные параметры, в некоторых системах управления требуется длительная настройка; просто ввести несколько значений недостаточно. Если регулятор PID не справляется с контролем, использование таймерного реле лишь усугубит ситуацию; при большой задержке необходимо ввести или усилить дифференциальный эффект.
Мы это настроили, и после настройки время по-прежнему составляет 10 секунд — это слишком долго. Сначала использовался PID, но поскольку он не справлялся, тогда начали искать другие способы.
Необходимо рассматривать процесс управления в системном ключе: только проверив каждый элемент — датчики, клапаны, систему PID и т. д., убедившись в отсутствии проблем с проектированием, монтажом, выбором оборудования и настройками, можно выявить корень проблемы. Это не просто техническая работа, но и работа, требующая терпения. Самое сложное — найти суть проблемы!
Спасибо, тогда мы изучим это с точки зрения PID