Здравствуйте! В нашей системе пожаротушения имеются три пожарных насоса — одноступенчатые вертикальные центробежные насосы. Входные отверстия этих насосов соединены с резервуаром. Поначалу все работало нормально, но спустя некоторое время у двух из насосов начались сильные вибрации в входных трубопроводах и клапанах; у третьего насоса проблем не было. Под клапаном расположены кронштейны; для двух входных труб с сильными вибрациями расстояние составляет примерно 3 метра, а для третьей трубы — примерно 5–6 метров. Я думаю, что длина импортируемых труб различается, но в целом они соответствуют требованиям 5D. Может быть, мало кронштейнов для труб, или в чём дело? В инструкции сказано, что рекомендуется использовать импортные гибкие соединения. Не знаю, имеет ли это значение? Не знаю, почему? Давайте обсудим.
Обычно при установке насоса мы снова заливаем цементный фундамент для его основания. Если оборудование начинает работать до того, как фундамент полностью высохнет, со временем вибрация всего оборудования приведет к вибрации самого фундамента, а это, в свою очередь, вызовет вибрацию трубопроводов и клапанов, соединенных с насосом. Чтобы предотвратить такую ситуацию, обычно рекомендуется устанавливать на входе и выходе насоса резиновые уплотнители с фланцами. Это позволяет снизить вибрации в трубопроводах и клапанах, а также уменьшить напряжения в трубопроводах.
Вряд ли причина кроется в основных факторах: первая и вторая загрузка герметика, выравнивание оси, угол наклона — всё в порядке. К тому же сам насос работает стабильно, без каких-либо вибраций. Пропускная способность — 1100 куб. м, входной трубопровод DN500. Это связано с отверстием для забора воды из бассейна? Во время ремонта его тоже вскрывали для проверки — засорений не обнаружено.
У нас тоже была проблема с сильной вибрацией насоса. Теперь на входе и выходе насоса установлены гибкие соединения, и вибрация в трубопроводах действительно уменьшилась. Если же вибрация насоса останется высокой, вероятно, потребуется проверить, горизонтальен ли фундамент насоса~
Анализ причин вибрации трубопровода: 1. Нестабильность потока жидкости. 2. Обратное действие насоса.
Серьезный эрозионный износ трубопроводов или слабое основание насоса.
Смотрите комментарии ниже, выясните причину. Проблема кавитации: замена насоса или модификация входного трубопровода для устранения кавитации ; Проектирование мер по устранению основных проблем.
Работает нормально, через некоторое время вибрация, теплая вода. Пойдите и затяните все фланцы на входных трубопроводах