Проблема перерасхода котельного топлива

2015-07-09View Original

Thread Content

Для котлов, работающих на природном газе, нагрузка составляет всего 30% от номинальной нагрузки, а расход газа — это величина при многономинальных условиях работы. Могу я спросить, в чем причина?
Reply #22015-07-09
Добавлю, что это газовый перегретый паровой котел производительностью 15т/ч. Расходомер питательной воды показывает около 7т, а расходомер пара чуть больше 5т. Расходомер газа показывает 1200Нм3/ч. Поскольку объем подачи воды и объем пара в основном совпадают, проблем возникнуть не должно. Может быть, показания расходомера газа неточны, но Сторона А заявила, что с расходомером газа все в порядке. Согласно теоретическому расчету, при достижении пара 15т расход газа составляет всего 1250Нм3. Разница слишком смешная. Котел недавно установлен и только что был запущен. Пожалуйста, помогите мне проанализировать это, спасибо
Reply #32015-07-09
Паровые котлы кажутся наиболее экономичными при нагрузке 80%.
Reply #42015-07-09
Проведите тестирование энергоэффективности, и вы сможете обнаружить проблему!
Reply #52015-07-10
Рекомендуется проверить: Коэффициент избытка воздуха (превышает ли содержание кислорода норму) ; Установите счетчик воды на трубу подачи опресненной воды для медузы (проверьте правильность количества подаваемой воды и исключите «должно») ; Проблему потока газа можно решить, используя потерю давления в сочетании с диаметром и длиной трубы, чтобы получить приблизительную скорость потока (необходимо знать плотность газа, вязкость и другие параметры, а также проверить соответствующие стандарты расчета). ; Превышает ли температура выхлопного дыма норму? ; Если возможно, проверьте расход дутья и дымоудаления.
Reply #62015-07-10
Должно быть так сразу после того, как он начал работать. Как долго вы этим занимаетесь? При запуске автомобиля горелка работает на полную мощность и пар не выделяется. После некоторой работы пар будет медленно генерироваться, а вода будет поступать медленно. По крайней мере, вода, заполняющая систему, должна быть нагрета до заданной температуры, прежде чем пар будет транспортироваться наружу.
Reply #72015-07-10
Спасибо: рукопожатие
Reply #82015-07-10
Время работы очень короткое, менее 2-3 часов. Сейчас отлаживаю горелку, давайте запустим ее на время и посмотрим. Спасибо.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.