Thread Content
Как в заголовке: Система CS3000R. 1. Каково значение по умолчанию для времени записи долгосрочных тенденций? 2 дня, соответствуют ли эти два дня 2880 точкам? 2. Почему в одном и том же HIS, в одной и той же исторической станции, параметры с разными идентификаторами хранятся в течение разного времени? 3. Если хотеть увеличить количество дней хранения, например до 365 дней, какие обновления оборудования потребуются?
Это зависит от настроек вашей системы DCS: если речь идет о важных параметрах, их можно настроить отдельно! Конкретные настройки системы отличаются!
1. Каково значение по умолчанию для времени записи долгосрочной тенденции? 2 дня, соответствуют ли эти два дня 2880 точкам? Если используется долгосрочная тенденция, то время хранения данных определяется вами — сколько захотите. Файл создается каждые 2880 точек; если речь идет о тенденции за одну минуту, то записи сохраняются в течение 2 дней, а при использовании данных за 1 секунду файл формируется каждые 48 минут. 2. Почему в одном и том же HIS, в одной и той же исторической станции, параметры с разными идентификаторами хранятся в течение разного времени? Если есть пакет с долгосрочной тенденцией, время сохранения будет соответствовать установленному вами времени ; Если их нет, сохраняйте 2880 пунктов; если речь идет о тенденции за минуту, записывайте данные в течение 2 дней; если за секунду — файл формируется каждые 48 минут. Остальное рассчитывайте сами. 3. Если хотеть увеличить количество дней хранения, например до 365 дней, какие обновления оборудования потребуются? Существуют пакеты с долгосрочным хранением; теоретически, при достаточно большом объеме жесткого диска можно хранить данные бесконечно. Однако, согласно нашему опыту использования, если есть другие рабочие станции, в которые можно обращаться за информацией, рекомендуется не хранить данные дольше 3 месяцев — иначе работа будет замедляться.
К третьему пункту можно рассмотреть возможность добавления сервера для экспорта данных
Для того же пакета записей долгосрочной тенденции, если увеличивается количество точек измерения (например, после расширения), а исторические данные остаются прежними, будет ли уменьшаться количество записанных дней?
1. Я помню, что по умолчанию в программе время составляло 10 минут, но этого было недостаточно для соблюдения технологических требований — им казалось, что даже 10 секунд слишком много. Два дня — 48 часов, один час — 60 минут, то есть период выборки исторических данных составляет 1 минуту. 2. У этой системы DCS от компании Yokogawa существует ограничение на количество точек цикла отбора проб, поэтому в случае крупного проекта, возможно, потребуется оптимизировать распределение в соответствии с требованиями технологического процесса. 3. Если у вас есть разрешение на хранение долгосрочных тенденций, количество дней хранения таких данных определяется объемом вашего жесткого диска. Если жесткий диск достаточно велик, то десять тысяч лет — не проблема.
1. Я помню, что по умолчанию в программе время составляло 10 минут, но этого было недостаточно для соблюдения технологических требований — им казалось, что даже 10 секунд слишком много. Два дня — 48 часов, один час — 60 минут, то есть период выборки исторических данных составляет 1 минуту. 2. У этой системы DCS от компании Yokogawa существует ограничение на количество точек цикла отбора проб, поэтому в случае крупного проекта, возможно, потребуется оптимизировать распределение в соответствии с требованиями технологического процесса. 3. Если у вас есть разрешение на хранение долгосрочных тенденций, количество дней хранения таких данных определяется объемом вашего жесткого диска. Если жесткий диск достаточно велик, то десять тысяч лет — не проблема.