Ещё вопрос о функции записи долгосрочных тенденций в CS3000: сколько дней можно хранить долгосрочные тенденции? Почему разные идентификаторы сохраняются в течение разного времени

2015-07-10View Original

Thread Content

Как в заголовке: Система CS3000R. 1. Каково значение по умолчанию для времени записи долгосрочных тенденций? 2 дня, соответствуют ли эти два дня 2880 точкам? 2. Почему в одном и том же HIS, в одной и той же исторической станции, параметры с разными идентификаторами хранятся в течение разного времени? 3. Если хотеть увеличить количество дней хранения, например до 365 дней, какие обновления оборудования потребуются?
Reply #22015-07-10
Это зависит от настроек вашей системы DCS: если речь идет о важных параметрах, их можно настроить отдельно! Конкретные настройки системы отличаются!
Reply #32015-07-11
1. Каково значение по умолчанию для времени записи долгосрочной тенденции? 2 дня, соответствуют ли эти два дня 2880 точкам? Если используется долгосрочная тенденция, то время хранения данных определяется вами — сколько захотите. Файл создается каждые 2880 точек; если речь идет о тенденции за одну минуту, то записи сохраняются в течение 2 дней, а при использовании данных за 1 секунду файл формируется каждые 48 минут. 2. Почему в одном и том же HIS, в одной и той же исторической станции, параметры с разными идентификаторами хранятся в течение разного времени? Если есть пакет с долгосрочной тенденцией, время сохранения будет соответствовать установленному вами времени ; Если их нет, сохраняйте 2880 пунктов; если речь идет о тенденции за минуту, записывайте данные в течение 2 дней; если за секунду — файл формируется каждые 48 минут. Остальное рассчитывайте сами. 3. Если хотеть увеличить количество дней хранения, например до 365 дней, какие обновления оборудования потребуются? Существуют пакеты с долгосрочным хранением; теоретически, при достаточно большом объеме жесткого диска можно хранить данные бесконечно. Однако, согласно нашему опыту использования, если есть другие рабочие станции, в которые можно обращаться за информацией, рекомендуется не хранить данные дольше 3 месяцев — иначе работа будет замедляться.
Reply #42015-07-11
К третьему пункту можно рассмотреть возможность добавления сервера для экспорта данных
Reply #52015-07-11
Для того же пакета записей долгосрочной тенденции, если увеличивается количество точек измерения (например, после расширения), а исторические данные остаются прежними, будет ли уменьшаться количество записанных дней?
Reply #62015-07-11
1. Я помню, что по умолчанию в программе время составляло 10 минут, но этого было недостаточно для соблюдения технологических требований — им казалось, что даже 10 секунд слишком много. Два дня — 48 часов, один час — 60 минут, то есть период выборки исторических данных составляет 1 минуту. 2. У этой системы DCS от компании Yokogawa существует ограничение на количество точек цикла отбора проб, поэтому в случае крупного проекта, возможно, потребуется оптимизировать распределение в соответствии с требованиями технологического процесса. 3. Если у вас есть разрешение на хранение долгосрочных тенденций, количество дней хранения таких данных определяется объемом вашего жесткого диска. Если жесткий диск достаточно велик, то десять тысяч лет — не проблема.
Reply #72015-07-11
1. Я помню, что по умолчанию в программе время составляло 10 минут, но этого было недостаточно для соблюдения технологических требований — им казалось, что даже 10 секунд слишком много. Два дня — 48 часов, один час — 60 минут, то есть период выборки исторических данных составляет 1 минуту. 2. У этой системы DCS от компании Yokogawa существует ограничение на количество точек цикла отбора проб, поэтому в случае крупного проекта, возможно, потребуется оптимизировать распределение в соответствии с требованиями технологического процесса. 3. Если у вас есть разрешение на хранение долгосрочных тенденций, количество дней хранения таких данных определяется объемом вашего жесткого диска. Если жесткий диск достаточно велик, то десять тысяч лет — не проблема.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.