Thread Content
Я хотел бы посоветоваться с экспертами: при измерении уровня жидкости в резервуаре с помощью датчика разницы давлений, показывает ли он 100% от максимального уровня как в случае пустого резервуара, так и в случае полного?
Когда бак пуст, давление в трубках уровнемеров сверху и снизу одинаково, поэтому показатель, конечно, равен 0. Только когда бак полон, показатель составляет 100%, что соответствует уровню полного заполнения
Я тоже так понимаю, но руководитель сказал, что бывает так, когда и полные, и пустые показывают 100%. Я с таким не сталкивался, поэтому хочу спросить, верно ли это утверждение.
Возможно, из-за неправильного использования при высоком уровне жидкости индикатор поврежден: он потерял свою эластичность, поэтому при пустом резервуаре не может вернуться в исходное положение, продолжая показывать уровень жидкости как полный
Так показывать неправильно, если это уровнемер с фланцем, то просто замените прибор, а если с резьбой, то нужен трубопровод для передачи давления — есть ли изоляция от жидкости?
Руководитель сказал, что это происходит из-за принципа действия датчика уровня с разницей давлений, но я действительно не могу понять, как принцип работы такого датчика может привести к подобному результату
Если нет изоляционной жидкости, то при заполнении резервуара большое количество материала попадает в верхнюю часть резервуара, что влияет на его работу, верно? Вряд ли это из-за принципа работы датчика уровня по разнице давлений, верно?
Если все показатели равны 100, значит, давление при измерении на высоком и низком уровнях в таблице с данными о материалах одинаково
Я думаю, ваш руководитель, возможно, не объяснил всё ясно
Если уровень жидкости достигает максимума, обязательно возникает разница давлений. Появление такой ситуации, скорее всего, не связано с принципом работы датчиков уровня, основанных на измерении разницы давлений
Какая у ваших руководителей специальность?
При уровне жидкости на минимуме и ниже датчик показывает 0, а при уровне на максимуме и выше — 100%. Если это не так, необходимо проверить индикатор; возможно, он показывает ноль или значение, связанное с процессом слива жидкости······
Спасибо всем экспертам за помощь мне, большое спасибо!
При использовании датчиков разницы давлений с промежуточными трубками для измерения уровня жидкости может возникнуть такая ситуация: когда уровень жидкости равен 0, конденсат или изоляционная жидкость в промежуточных трубках либо полностью исчезает, либо почти полностью вытекает. В этом случае разница давлений равна 0, а прибор показывает 100%. Однако в нормальных условиях такого не происходит.
У датчиков уровня на основе разницы давлений, независимо от способа подключения, при пустом резервуаре показатель должен составлять 0%, а при полном резервуаре — 100%. В противном случае датчик уровня не настроен правильно.
При уровне жидкости 0 показания уровнемера должны быть 0. Но когда уровень жидкости равен нулю, процесс часто также выполняет определенные операции, что приводит к изменению условий процесса и влияет на измерения. Например, сброс давления в устройстве может привести к быстрому испарению конденсата в трубопроводе для измерения давления, что в свою очередь влияет на точность измерений ; Некоторые трансмиттеры в нештатных условиях могут принудительно устанавливать выходное значение выше 20 мА или ниже 4 мА. При уровне жидкости, равном нулю, на входе трансмиттера иногда могут появляться отрицательные значения; кроме того, из-за настроек трансмиттер может выдавать сигнал с интенсивностью, превышающей 20 мА.
Спасибо эксперту за указание на такую возможность, это можно считать опытом, спасибо!
Любой уровнемер, при правильной настройке, обязательно покажет 0 для пустого резервуара и 100% для полного. Иначе как измерить текущий уровень жидкости?