HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

В чем разница при выборе датчиков давления для измерения отрицательного и абсолютного давления?

2015-07-11View Original

Thread Content

В нашем оборудовании для измерения отрицательного давления проектный институт выбрал трансмиттер абсолютного давления. Хотел бы узнать, нельзя ли вместо этого использовать трансмиттер отрицательного давления? Каковы их преимущества и недостатки? Попросил совета
Reply #22015-07-11
Для измерения отрицательного давления правильнее использовать трансмиттер абсолютного давления. Если необходимо выразить это с помощью отрицательного давления, можно использовать датчик разности давлений, подключив его в обратном порядке — с положительной и отрицательной сторонами.
Reply #32015-07-11
Использование датчика абсолютного давления не представляет проблем, но если можно воспользоваться датчиком отрицательного давления, то нет необходимости использовать датчик абсолютного давления — ведь разница в цене довольно значительна...
Reply #42015-07-14
Один способ — создавать отрицательное давление путем нагнетания воздуха с отрицательной стороны, другой — откачивать воздух с положительной стороны. Какой из них вы используете? Они ведь разные, не так ли?
Reply #52015-07-15
Ранее было несколько постов о выборе передатчиков абсолютного и относительного давления; я объяснил это с точки зрения технологического процесса (покупается оптом, если что-то не так — не обижайтесь). 1. Смешанная газовая фаза: три параметра — давление/температура/состав. Как только два из них определены, третий также «определяется». Как правило, для определения того, соответствуют ли составляющие требованиям проекта, используются значения давления и температуры. 2. При высоком давлении в процессе в конечном итоге учитывается абсолютное давление. Вспомните: значения давления насыщенного пара в таблицах физических свойств также указываются в единицах абсолютного давления. Именно по этой причине. 3. Что касается положительного давления, то из-за наличия 1 атмосферного давления в качестве основы для расчета абсолютного давления, его значение остается довольно высоким. Даже если давление изменится на 5 кПа (летом — зимой), влияние будет незначительным. 4. Для процессов в условиях высокого вакуума, если для управления процессом используется датчик избыточного давления, необходимо добавить к его показаниям местное/сезонное атмосферное давление, чтобы получить «абсолютное» давление. Если атмосферное давление изменяется на 5 кПа, ошибка в расчетах становится значительной (поскольку сам диапазон измерений уже невелик). 5. Хотя технологические требования предусматривают измерение давления относительно атмосферного (например, –90 кПаГ), на самом деле им, возможно, важнее давление абсолютное. Поэтому необходимо обсудить это с технической службой, чтобы выяснить, подходит ли значение давления относительно атмосферного в условиях колебаний атмосферного давления. 6. В общем, при отрицательном давлении ниже –80 кПаГ необходимо рассмотреть использование трансмиттеров абсолютного давления. В любом случае, датчик абсолютного давления от автора поста подходит в использовании, только он дороже.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.