Система ECS100 от Зеда Чжунконг: отображается ли значение до показателя расхода? Числовое значение

2015-07-11View Original

Thread Content

У нас есть расходомер с пробкой для измерения содержания кислорода; первоначальный диапазон измерений составлял 8000. Сегодня, после внесения корректировки напряжения, мы заметили, что перед числом отображается какой-то символ Кроме того, значение также меняется, но скорость изменения значительно медленнее. Если наблюдать в течение некоторого времени, можно заметить, что после значения >7100 оно будет отображаться как ? 7100. Проверил DCS — там тоже не обнаружено настройки 7100
Reply #22015-07-12
Сегодня при проверке выяснилось, что проблема в том, что датчик достиг полной шкалы измерений — уже на уровне 7100. Это очень удивительно. Этот сигнал проходит через защитный барьер с одним входом и двумя выходами: один из них ведет в DCS, а другой — в SIS. В системе SIS все показатели остаются в норме. Не могу этого понять
Reply #32015-07-12
Что касается системы SIS, я не знаю, под «нормальным» значением вы имеете в виду значение, превышающее 7100, или что-то другое. Насколько я знаю, система SIS обычно позволяет превышение установленных значений, но для некоторых ключевых параметров предусмотрены ограничения на такое превышение.
Reply #42015-07-12
Выход трансмиттера при полном масштабе измерений составляет 20 мА; защитный барьер с одним входом и двумя выходами передает сигналы 4–20 мА в DCS и SIS. В системе SIS показатели соответствуют нормальным значениям, а в DCS отображается значение 7100, что означает, что 20 мА соответствуют значению 7100. Не обнаружено установки значения 7100; весьма вероятно, что здесь задан объем миграции.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.