У нас есть расходомер с пробкой для измерения содержания кислорода; первоначальный диапазон измерений составлял 8000. Сегодня, после внесения корректировки напряжения, мы заметили, что перед числом отображается какой-то символ Кроме того, значение также меняется, но скорость изменения значительно медленнее. Если наблюдать в течение некоторого времени, можно заметить, что после значения >7100 оно будет отображаться как ? 7100. Проверил DCS — там тоже не обнаружено настройки 7100
Сегодня при проверке выяснилось, что проблема в том, что датчик достиг полной шкалы измерений — уже на уровне 7100. Это очень удивительно. Этот сигнал проходит через защитный барьер с одним входом и двумя выходами: один из них ведет в DCS, а другой — в SIS. В системе SIS все показатели остаются в норме. Не могу этого понять
Что касается системы SIS, я не знаю, под «нормальным» значением вы имеете в виду значение, превышающее 7100, или что-то другое. Насколько я знаю, система SIS обычно позволяет превышение установленных значений, но для некоторых ключевых параметров предусмотрены ограничения на такое превышение.
Выход трансмиттера при полном масштабе измерений составляет 20 мА; защитный барьер с одним входом и двумя выходами передает сигналы 4–20 мА в DCS и SIS. В системе SIS показатели соответствуют нормальным значениям, а в DCS отображается значение 7100, что означает, что 20 мА соответствуют значению 7100. Не обнаружено установки значения 7100; весьма вероятно, что здесь задан объем миграции.