HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Необходимо ли постоянно держать выпускной трубопровод водяной башни в определенном положении?

2015-07-11View Original

Thread Content

В нашем объекте трубопроводы для сброса стоков из водяных охладителей постоянно находятся в состоянии работы, что приводит к увеличению открывания клапанов для подачи воды. В результате вода более высокой температуры попадает в водяной охладитель, из-за чего температура воды, выходящей из него, становится очень высокой. Это увеличивает нагрузку на холодильные установки и приводит к лишнему расходу энергии. Скажите, пожалуйста, открывается ли клапан для сброса грязных вод в водоохлаждающих башнях постоянно на определенном уровне, или же его открывают время от времени для сброса загрязнений с дна?
Reply #22015-07-11
Если качество воды в цикле хорошее, рекомендуется периодически сливать сточные воды; кроме того, в нижней части башни с воздушным охлаждением также необходимо периодически осуществлять слив~~
Reply #32015-07-12
Хотел бы просто нарисовать схему технологического процесса. Простите мою некомпетентность — я не понял, о каком процессе идет речь. Куда же уходят отходы?
Reply #42015-07-12
Если будет происходить постоянный отвод тепла, повысится ли температура системы? Я всё ещё этого не понимаю
Reply #52015-07-12
Это ведь для того, чтобы предотвратить кристаллизацию воды, верно? Достаточно уменьшить степень открытия
Reply #62015-07-13
Количество воды, поступающей в водоохлаждающую башню до и после включения системы сброса стоков, различается. Предполагая, что количество загрязняющих веществ, поступающих в водоохлаждающую башню, остается неизменным, то при включении системы сброса температура воды, поступающей в насос для охлаждения низкотемпературной воды, повышается. На самом деле, если нагрузка на холодильную установку достаточна, не стоит беспокоиться о температуре на выходе из башни с воздушным охлаждением. Конечно, при хорошем качестве воды рекомендуется периодически освобождать её от загрязнений; особенно это важно для башен с воздушным охлаждением~~
Reply #72015-07-13
Для предотвращения образования холодного налета или кристаллов в первую очередь необходимо избегать резкого прекращения потока жидкости; считается, что слишком низкая минимальная температура настройки является причиной этого~~
Reply #82015-07-13
Личное мнение: 1. Если это делается из-за слишком низкой температуры выходящей жидкости, чтобы избежать кристаллизации, то это приводит к увеличению энергопотребления. Необходимо регулировать параметры конденсатора, а не количество воды. 2. Если речь идет о сбросе стоков, рекомендуется владельцу при первой же возможности во время технического обслуживания открыть люк для доступа — тогда станет ясно, что это практически бесполезно. Разъединение стоковой трубы внутри башни находится не в самом низу, если только качество воды там действительно очень плохое. Раньше я тоже занимался сливом воды из водоохлаждающих башен; после проверки через люк оказалось, что ил вообще не достигает уровня выпускного отверстия. 3. Для взятия проб воды у выхода клапана сброса стоков, а также в любом месте у входа/выхода насоса циркуляции воды; в лаборатории достаточно пропустить воду через фильтровальную бумагу, чтобы определить, имеет ли смысл производить сброс стоков. 4. Что касается слива воды из башни кондиционирования воздуха, то её открывают многократно. В башне чаще всего скапливается не ил; его можно практически игнорировать (это зависит от региона, качества воздуха; также можно использовать воду, полученную при очистке лопастей компрессора). Самой серьезной проблемой в конденсаторах с воздушным охлаждением является налет на трубопроводах для подачи воздуха. На это действительно необходимо обращать внимание; при первой же возможности следует открыть люки и устранить налет
Reply #92015-08-02
Цель сброса воды из водоохлаждающей башни — не удаление отходов, а снижение накопления солей в ней. Сброс воды из башни с воздушным охлаждением не нужен, так как там вообще нет отходов; осадок образуется преимущественно на перекрестниках потока.
Reply #102015-08-02
Вы имеете в виду, что при низкой температуре воды соли выпадают в кристаллы, или что-то ещё? Значит, этот клапан для сброса отходов не нужно держать открытым постоянно, достаточно открывать его время от времени, чтобы сделать снимок?
Reply #112015-08-05
Иногда достаточно просто выстроить в ряд...
Reply #122015-08-06
Здесь сброс стоков из башен охлаждения происходит преимущественно по отношению к циркулирующей воде; это делается для снижения частоты её циркуляции, чтобы предотвратить ухудшение качества воды, образование налета и рост бактерий~~
Reply #132015-08-13
Качество воды зависит от контроля на этапе циркуляции воды, а не от контроля системы предохлаждения!

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.