Проектирование трубопроводов для перегретого пара

2015-07-11View Original

Thread Content

Имеется трубопровод для перегретого пара; материал трубы — бесшовная сталь 20# (сталь для котлов 3087), диаметр DN207. Температура входящего пара составляет 405–410°C, а давление — 2,4–2,8 МПа. Длина трубопровода — 1342 метра; на нем имеется 108 изгибов. Установлен запорный клапан. Эквивалентная длина фитингов составляет 492 метра. Требуется, чтобы температура на выходе из трубопровода была не ниже 390°C, а давление — не ниже 2,1 МПа. Уважаемые мастера, опираясь на ваш опыт, какой материал лучше всего подходит в качестве изолятора тепла, и какова должна быть его толщина? Сейчас думаю о теплоизоляционном материале на основе алюмосиликата — какова должна быть подходящая толщина теплоизоляции. Рассчитайте, каково падение температуры в этот момент, и проверьте, удовлетворяет ли оно условию. Лучше описать процесс моделирования или объяснить процесс расчета. Я новичок. P.S.: Место реализации проекта — Тайань; зимой минимальная температура составляет около -15°C, а среднегодовая температура — 13,2°C. Говорят, в этом году на экзамене по специальности «Химическая инженерия» будут проверять знания по расчёту паровых трубопроводов.
Reply #22015-07-11
Выходные — время отдыха. Попивая чай, можно посчитать количество трубопроводов; это тоже приятно.
Reply #32015-07-13
Автор, вы уже подсчитали? Я хочу научиться* немного
Reply #42015-07-13
Извините, я знаю только некоторые общие принципы и свойства. Я не работаю в проектных институтах, не умею выполнять расчеты, а также никогда не занимался проектами, связанными с паром. Не могу помочь @ylb913
Reply #52015-07-13
Рассчитываю, данные, которые получаются при самостоятельных расчетах, не совсем соответствуют действительности.
Reply #62015-07-18
Автор, каков объем потока перегретого пара у вас?
Reply #72015-07-20
Для этой температуры 20# слишком не подходит!
Reply #82015-07-21
Можете показать процесс расчета? Хочу изучить. Спасибо!
Reply #92015-07-21
Я тоже новичок, я не умею считать. Моя жена работает в сфере трубопроводов, она умеет считать, но так и не смогла научить меня.
Reply #102015-07-21
Я тоже не буду считать, но у меня был похожий проект: речь шла о трубопроводах среднего давления на электростанции. Данные, предоставленные проектным бюро, выглядят следующим образом; вы можете ими воспользоваться в качестве ориентира: для изоляции используется волокнистая прокладка из алюмосиликатов — D219 при толщине изоляции 150 мм, D273 — при толщине 200 мм, а D159 — при толщине 100 мм. Чертежи, разработанные Пекинским институтом проектирования Шоуган, вроде бы довольно надежные.
Reply #112015-08-13
Согласно общим правилам теплоизоляции можно выбрать определенную толщину материала; также можно использовать формулы для расчета потерь тепла и падения температуры, но это довольно сложно. Самый удобный способ — это использовать HYSYS для расчетов.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.