Целью проектирования является то, чтобы трубопровод, соединяющий предохранительный клапан резервуара под давлением, простирался до самого дна резервуара

2015-07-12View Original

Thread Content

В резервуаре для вспышки при высоком давлении труба, соединяющая предохранительный клапан, простирается от верхней части резервуара до его конического дна. Какова цель такой конструкции?
Reply #22015-07-12
В резервуаре для вспышки под высоким давлением трубопровод, соединяющий предохранительный клапан, простирается от верхней части резервуара до его конического дна; это сделано для удобства наблюдения за работой предохранительного клапана или для удобства его замены. Но обычно так не проектируют...
Reply #32015-07-12
Здравствуйте, я имею в виду, что трубопровод проходит внутри резервуара, выходит через крышку и соединяется с предохранительным клапаном
Reply #42015-07-12
Цель одна и та же, у меня тоже были случаи, когда пользователи просили сделать это...
Reply #52015-07-12
Но наличие дополнительной трубки внутри контейнера не связано ни с удобством замены предохранительного клапана, ни с удобством наблюдения за его срабатыванием.
Reply #62015-07-12
Предохранительный клапан должен обеспечивать сообщение с верхней газовой зоной...
Reply #72015-07-12
В резервуаре для высокого давления трубопровод, соединяющий предохранительный клапан, простирается от верхней части резервуара до его конического дна. Находится ли предохранительный клапан на верхней части резервуара? Это вряд ли имеет смысл.
Reply #82015-07-12
Такая конструкция, по-видимому, обеспечивает соединение с жидкостной фазой в нижней части резервуара для высокого давления, но это кажется бессмысленным
Reply #92015-07-12
Неужели это клапан сброса давления для быстрого сброса давления?
Reply #102015-07-13
При такой конструкции сбрасывается только жидкость, которая затем попадает в факел — это тоже не очень подходит. В чем же заключается цель такого дизайна?
Reply #112015-07-13
Цель проектирования неизвестна, но если предположить, что вытекает жидкость, то, вероятно, к моменту попадания в факел она уже полностью испарится
Reply #122015-07-13
Неразумная конструкция: сверху достаточно просто соединить с газовой фазой. Если он находится внизу, то жидкая фаза под действием давления выталкивается на седло клапана; как только происходит срабатывание клапана, объем разбрызгиваемой жидкости увеличивается
Reply #132015-07-13
Лично я считаю, что это тоже неразумный дизайн — тратится много материала
Reply #142015-07-21
Неужели это ошибка в проектировании: неправильно обозначены отверстия трубы, возможно, местоположение входа и разъема предохранительного клапана указано неправильно. Как правило, происходит сброс газа, к тому же в технических спецификациях четко указано, что предохранительный клапан должен быть соединен с газовой камерой.
Reply #152015-07-21
Верно, возможно, это ошибка в дизайне

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.