Thread Content
1. Каковы процедуры очистки системы оборотного водоснабжения?
1. Во-первых, мы должны понять основные компоненты масштаба. Если карбонат является основным ингредиентом, можно использовать промышленную серную кислоту плюс ингибитор коррозии. ; Если присутствует силикатный налет, к серной кислоте можно добавить немного фторида натрия или использовать для очистки метод кислотно-основного чередования. Если слизи много, добавьте средство для удаления слизи. 2. Старайтесь не добавлять воду во время процесса очистки и следите за уровнем pH циркулирующей воды. Когда pH превысит верхнюю границу, добавьте соответствующее количество кислоты. В процессе очистки необходимо постоянно определять pH, жесткость, мутность и общее содержание железа. Когда жесткость и мутность больше не увеличиваются, в основном определяется конечная точка очистки. 3. После очистки замените его как можно скорее. Когда мутность ниже 10 и общее железо в пределах 1, его можно переводить в нормальный режим работы.
1.1 Очистите недавно построенную систему оборотного водоснабжения, чтобы удалить жир внутри новых труб и плавающую ржавчину внутри системы во время строительства.; После очистки вся система предварительно покрывается пленкой для образования защитной пленки на трубах и теплообменниках, предотвращающей коррозию системы и закладывающей основу для нормальной работы системы. 1.2 Этапы очистки: А. Проверьте, может ли все механическое оборудование работать нормально, и удалите грязь, мусор и другой мусор из резервуара для сбора. Б. Установите фильтр с размером ячеек около 18 на входе воды (перед циркуляционным насосом), чтобы предотвратить попадание в трубу древесного и пластикового мусора. C. Закачайте чистую воду в резервуар для сбора воды и промойте его круговым способом, чтобы удалить как можно больше осадка из трубопроводов системы, опорожните и очистите дно резервуара. D. Закачайте чистую воду, повесьте старый испытуемый образец в байпас, добавьте чистящее средство для предварительной обработки, количество добавления составляет 1000 частей на миллион (исходя из минимального объема удерживаемой воды), цикл в течение примерно 48 часов и завершите очистку на основании результатов до и после очистки испытуемого образца. E. Поскольку во время очистки возникает большое количество пены, пеногаситель необходимо добавлять порциями, добавляемое количество составляет около 100 кг. F. После очистки заменяйте воду в системе до тех пор, пока мутность воды не упадет до 20 частей на миллион. Замена занимает около 48 часов.
Используйте промывку травильной водой, предварительную промывку пленки водой.