Проблема настройки диапазона измерений трансмиттера абсолютного давления

2015-07-12View Original

Thread Content

В новом оборудовании предприятия установлен датчик абсолютного давления с одним фланцем и капиллярной трубкой; диапазон измерений составляет 0–5 кПа. Проблема в том, что точка измерения давления находится примерно на 30 см выше, чем местоположение датчика. Каков же должен быть указанный диапазон измерений? Нужно мигрировать? Как правильно настроить? Прошу совета
Reply #22015-07-12
Хониуэлл, то есть, я ведь тоже раздумываю над этим
Reply #32015-07-12
“Проблема сейчас в том, что точка измерения давления находится примерно на 30 сантиметров выше, чем расположен передатчик. Есть ли в этом резервуаре жидкость? Давление газа одинаково во всех точках, поэтому не имеет значения, насколько оно превышает 30 см. Но это применение кажется довольно странным. Я предполагаю, что у вас не датчик абсолютного давления, а уровнемер с одним фланцем. В таком случае, если уровень жидкости превышает 30 см, необходимо скорректировать нулевую точку измерения; кроме того, ниже уровня 30 см находится «слепая зона».
Reply #42015-07-12
Я тоже новичок. Речь идет о создании вакуума в баллоне; это также новое устройство. Это действительно манометр абсолютного давления. На месте оказалось, что уровень давления в трансмиттере находится примерно на 30 сантиметров ниже, чем у точки измерения давления. Еще один прибор показывает значение давления на полметра ниже. Поэтому хотел бы спросить: имеет ли капиллярная трубка значительное влияние на работу манометра абсолютного давления? Как следует поступить в такой ситуации? Можно ли произвести миграцию, как в обычных датчиках давления? Как мигрировать в такой ситуации?
Reply #52015-07-12
Выбор тоже не я делал! Я тоже новичок, поэтому пришел за советом. Хочу узнать, как решить подобные проблемы без замены передатчика. В чем разница при переносе показаний абсолютного давомера и обычных приборов? На что стоит обратить внимание? Или я с самого начала ошибался? Разобраться с вопросом?
Reply #62015-07-13
Вряд ли необходимо переносить прибор. У нас тоже есть манометр абсолютного давления с диапазоном измерений от 0 до 160 кПа. Точка измерения находится на высоте более 1 метра над самим манометром; используется трансмиттер с трубкой для передачи давления. На манометре показывается значение 98 кПа по отношению к атмосферному давлению. Манометры абсолютного давления предназначены для измерения давления газов. При нормальной работе прибор показывает значение 50 кПа
Reply #72015-07-13
Измеряется абсолютное давление? Или уровень жидкости при отрицательном давлении? Для измерения абсолютного давления смещение не требуется, а для измерения уровня жидкости при отрицательном давлении оно необходимо.
Reply #82015-07-13
Поскольку имеются капилляры (индикатор находится на расстоянии 30 см ниже точки измерения давления), необходимо учитывать эффект миграции. Если плотность силиконового масла составляет 0,9 г/см³, то давление, создаваемое им, будет равно 2,646 кПа. Следовательно, диапазон измерений передатчика можно установить в пределах от 2,646 до 7,646 кПа(А). В свою очередь, диапазон настройки DCS должен составлять от 0 до 5 кПа(А).
Reply #92015-07-13
Выбирать такие приборы довольно сложно: обычно устройства с капиллярами предназначены для измерения высокого давления. Для такого низкого давления это действительно проблематично. Миграция неизбежна, но трудно определить, насколько она будет велика, поскольку разницу в высоте невозможно измерить с точностью. Ещё абсолютное давление 5 кПа, при атмосферном давлении показания не должны срываться
Reply #102015-07-13
Использование капилляров для измерения абсолютного давления в диапазоне 0–5 кК показалось довольно сложным. Возможно, будет лучше обойтись без капилляров. 11-й этаж уже переведен.
Reply #112015-07-13
Измеряется абсолютное давление, а не уровень жидкости. .
Reply #122015-07-13
Можно посмотреть старый пост: http://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1397641
Reply #132015-07-14
Для датчика абсолютного давления местоположение не имеет значения, верно? Не понимаю вопроса модератора

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.