Здравствуйте! У меня сейчас возникла такая проблема: во время сильных дождей показания датчика температуры, расположенного на месте происшествия (у датчика терморезистора имеется модуль передачи данных о температуре), сильно колеблются — от 230°C до 99°C (фактическая температура в резервуаре составляет 230 градусов). Подобная ситуация уже возникала и раньше, во время сильных дождей. На поверхности резервуара установлены сварные чехлы; эти чехлы не защищают резервуар от воздействия среды. Датчик терморезистора соединен с чехлом с помощью резьбы, и протеканий жидкости не обнаружено. Может, кто-нибудь сможет помочь?
Коробка подключений плохо герметизирована, проникла вода?
Возможно, дело в сильном дожде. Можно попробовать: в нормальную погоду подавайте воду из кувшина и поливайте, посмотрите, будет ли какая-то разница. Если разницы все равно не будет, оберните коробку с проводами и попробуйте снова
В дни сильных дождей и высокой температурой в местах соединения терморезисторов вода не попадала, однако температура сильно колебалась. По моему мнению, причина заключается в том, что в проводах имеются места повреждений; когда они намокают от дождя, эти повреждения образуют контур с землей, в результате чего сопротивление терморезистора снижается, температура падает и колеблется. Необходимо тщательно проверить провода.
Раньше тоже была такая проблема: один из компрессоров постоянно выключался в дождливую погоду. Причину так и не удалось найти. Проблема была связана с электрической частью оборудования; мы заменили кабель, но у оригинального кабеля также не было повреждений. Проверка изоляции также показала все в порядке… Просто не могу понять причину~
Вероятно, имеются места с поврежденной изоляцией, или же на кабелях, проходящих рядом с банкой, есть места с повреждениями от перегрева. При коротком замыкании возникают колебания температуры. Когда кабели отсоединяются для измерения сопротивления, колебаний не наблюдается
Вода не поступает — значит, проблема в кабеле.
Заменил кабель питания компрессора — это же огромная работа
Хватит ли просто заменить кабель? У нас тоже из-за сильных дождей часто происходят прерывания подачи электроэнергии на 1–3 секунды, после чего вся станция останавливается
Если между трансмиттером и DCS существует ток утечки, сигнал тока будет только увеличиваться, а показатель будет превышать 230. Теперь же показатель снизился, что указывает на отсутствие проблем с кабелем подключения. Весьма вероятно, что водонепроницаемость коробки с проводкой ухудшилась; когда терморезистор намокает, это эквивалентно добавлению дополнительного эффективного сопротивления, в результате чего значения измерений снижаются. Рекомендуется усилить водонепроницаемость или заменить этот интегрированный термопротивник.
Пока не ясно, нужно проверить~~ Но с электричеством действительно всё кончено~~
Что касается электрического управления — это не высоковольтные кабели~~