Колебания показаний датчика температуры в дни с сильными дождями

2015-07-13View Original

Thread Content

Здравствуйте! У меня сейчас возникла такая проблема: во время сильных дождей показания датчика температуры, расположенного на месте происшествия (у датчика терморезистора имеется модуль передачи данных о температуре), сильно колеблются — от 230°C до 99°C (фактическая температура в резервуаре составляет 230 градусов). Подобная ситуация уже возникала и раньше, во время сильных дождей. На поверхности резервуара установлены сварные чехлы; эти чехлы не защищают резервуар от воздействия среды. Датчик терморезистора соединен с чехлом с помощью резьбы, и протеканий жидкости не обнаружено. Может, кто-нибудь сможет помочь?
Reply #22015-07-13
Коробка подключений плохо герметизирована, проникла вода?
Reply #32015-07-13
Возможно, дело в сильном дожде. Можно попробовать: в нормальную погоду подавайте воду из кувшина и поливайте, посмотрите, будет ли какая-то разница. Если разницы все равно не будет, оберните коробку с проводами и попробуйте снова
Reply #42015-07-13
В дни сильных дождей и высокой температурой в местах соединения терморезисторов вода не попадала, однако температура сильно колебалась. По моему мнению, причина заключается в том, что в проводах имеются места повреждений; когда они намокают от дождя, эти повреждения образуют контур с землей, в результате чего сопротивление терморезистора снижается, температура падает и колеблется. Необходимо тщательно проверить провода.
Reply #52015-07-14
Раньше тоже была такая проблема: один из компрессоров постоянно выключался в дождливую погоду. Причину так и не удалось найти. Проблема была связана с электрической частью оборудования; мы заменили кабель, но у оригинального кабеля также не было повреждений. Проверка изоляции также показала все в порядке… Просто не могу понять причину~
Reply #62015-07-14
Вероятно, имеются места с поврежденной изоляцией, или же на кабелях, проходящих рядом с банкой, есть места с повреждениями от перегрева. При коротком замыкании возникают колебания температуры. Когда кабели отсоединяются для измерения сопротивления, колебаний не наблюдается
Reply #72015-07-14
Вода не поступает — значит, проблема в кабеле.
Reply #82015-07-14
Заменил кабель питания компрессора — это же огромная работа
Reply #92015-07-14
Хватит ли просто заменить кабель? У нас тоже из-за сильных дождей часто происходят прерывания подачи электроэнергии на 1–3 секунды, после чего вся станция останавливается
Reply #102015-07-14
Если между трансмиттером и DCS существует ток утечки, сигнал тока будет только увеличиваться, а показатель будет превышать 230. Теперь же показатель снизился, что указывает на отсутствие проблем с кабелем подключения. Весьма вероятно, что водонепроницаемость коробки с проводкой ухудшилась; когда терморезистор намокает, это эквивалентно добавлению дополнительного эффективного сопротивления, в результате чего значения измерений снижаются. Рекомендуется усилить водонепроницаемость или заменить этот интегрированный термопротивник.
Reply #112015-07-15
Пока не ясно, нужно проверить~~ Но с электричеством действительно всё кончено~~
Reply #122015-07-15
Что касается электрического управления — это не высоковольтные кабели~~

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.