Thread Content
В нашей компании для изоляции труб с теплопроводящей жидкостью используется стеклянная изоляционная вата толщиной 80 мм; в качестве защитного слоя от влаги применяется пластиковая ткань, а в качестве защитного покрытия — оцинкованный железный лист. Недавно произошел пожар в трубах для теплоносителя. На производстве предполагали, что загорелась пластиковая ткань, но, поисковав информацию в Байду, я узнал, что температура горения пластиковой ткани составляет примерно 350 градусов, тогда как температура в наших трубах для теплоносителя составляет около 250 градусов — этого явно недостаточно для возникновения пожара. Поэтому мы предполагаем, что причиной пожара, скорее всего, стало утечка теплоносителя из труб. Хотел бы узнать: может ли пластиковая ткань загореться? ?
Является ли пластиковая ткань действительно огнестойкой?
Проверьте трубопроводы, чтобы убедиться, нет ли утечек. Проведите проверку теплопроводящей жидкости, чтобы определить ее текущую температуру вспышки и самовоспламенения и убедиться, что она превышает 250°C.
Необходимо определить место возгорания: находится ли оно на клапанах, фланцах и других участках, склонных к утечкам. Также стоит проверить модель теплоносителя и срок его использования. Как правило, минеральные теплоносители, особенно алкановые масла, при высоких температурах медленно разлагаются, образуя кокс и легкие компоненты, что приводит к снижению температуры вспышки. В случае утечки может произойти возгорание.
Также следует проверить место возникновения пламени: находится ли оно рядом с нагревательным элементом. Возможно, пламя возникло из-за неисправности нагревательного элемента
Утечка теплопроводящей жидкости привела к пожару, так как утекшая жидкость легко воспламеняется. Во время тест-драйва обязательно соблюдайте меры безопасности.
Судя по моему предыдущему опыту, наверняка произошла утечка теплопроводной жидкости. Теплопроводящее масло попадает в изоляционный слой, постепенно испаряется, но остается внутри из-за наличия железной оболочки, что препятствует его утечке. Когда его концентрация достигает определенного уровня, при высоких температурах происходит самовоспламенение. Но идет только черный дым из-за недостатка кислорода; как только его снимут, он сразу воспламенится.
При высоких температурах фланцы, клапаны и другие элементы могут протекать; температура вспышки составляет менее 200 градусов, поэтому при утечке может произойти возгорание.
Как следует поступить в случае утечки теплопередающей жидкости и появления черного дыма?
Если дым идет из изоляционного слоя котла, а снаружи он облицован железом, можно сделать отверстие в соответствующем месте на крышке котла и влить туда воду из пожарной системы. Нельзя просто открыть железную оболочку — от этого начнется пожар. Если речь идет о трубопроводе, после того как будут подготовлены огнетушитель и пожарная вода, его нужно сразу открыть для немедленного тушения огня.
Из изоляционного слоя котла идет дым; его пролили водой из пожарной системы. Хотя огонь и был потушен, изоляционный материал практически испорчен. Это действительно проблема.