Thread Content
Для напорных трубопроводов, подключаемых к оборудованию без предохранительной арматуры, расчетное давление трубопровода = расчетному давлению оборудования. Каковы будут последствия, если этот принцип проектирования будет нарушен?
Это из HG/T20570.1-95. 2.0.5.1 Обычный результат превышения давления в трубопроводах и оборудовании, указанном в
Трубопровод избыточного давления оборудования лопается прямо!
Испытательное давление трубопровода в 1,5 раза превышает расчетное давление, а оборудования — в 1,25 раза. Условно говоря, запас конструкции трубопровода больше. Это связано с тем, что входное оборудование служит источником давления. Когда оно достигает расчетного давления, выходной трубопровод должен превысить это давление из-за потери давления, статического давления и т. д. Поэтому, как правило, расчетное давление выходного трубопровода больше или равно расчетному давлению оборудования. Вы можете выбрать расчетное давление оборудования + статическое давление при нормальном уровне жидкости + потери сопротивления трубопровода.
Испытание на прочность составляет 1,5 раза, что само по себе еще называется разрушающим испытанием. Его нельзя использовать в качестве теоретической основы. Безопаснее использовать давление выше расчетного давления оборудования.
Если оборудование имеет предохранительный клапан, какова связь между расчетным давлением трубопровода и расчетным давлением оборудования?
Оборудование имеет предохранительный клапан, а расчетное давление трубопровода превышает расчетное давление оборудования. При наличии перегородки предохранительный клапан оборудования не может защитить трубопровод. На всех разделенных трубопроводах предохранительные клапаны не поставишь, верно? Смежные места могут иметь общий предохранительный клапан.
Помимо «Руководства по проектированию химических трубопроводов», можно ли найти этот пункт еще в какой-либо другой книге?
Помимо «Руководства по проектированию химических трубопроводов», можно ли найти этот пункт еще в какой-либо другой книге?