Thread Content
У меня есть регулятор XMT628. Есть ли среди пользователей, кто может помочь мне с настройкой этого регулятора? Я хочу использовать его для контроля степени открытия клапана — устанавливать желаемый угол открытия. Но в инструкции нет никаких указаний по этому поводу. Видно только изменение верхнего и нижнего пределов клапана — outL/outH; в остальном клапан почти не связан с другими параметрами. В «Списке рабочих параметров» есть два варианта сигнализации: «Первый способ сигнализации» и «Второй способ сигнализации», но я так и не смог разобраться в них. Надеюсь, Хайю сможет мне рассказать. Спасибо!
Не использовался, однако в инструкции нет информации о параметрах PID. По-видимому, это устройство предназначено для дискретной регулировки; с его помощью можно управлять открытием и закрытием клапана только с помощью установленных точек сигнализации, невозможна непрерывная автоматическая регулировка (для этого нужно устройство с функцией регулировки по принципу PID).
Выходной сигнал подается на регулирующий клапан. Если этот регулятор действительно является регулятором с позиционным управлением, и если ваш регулирующий клапан предназначен для регулирования уровня жидкости, то его можно использовать! Уровень жидкости можно регулировать с помощью датчиков уровня. Рекомендуется полностью открыть клапан при уровне жидкости 70%, а полностью закрыть — при уровне 30%.
Мы регулируем не жидкость, а газ