Дисплей контроллера pH работает некорректно

2015-07-14View Original

Thread Content

У меня есть pH-метр: иногда показания на приборе на месте работы правильные, а на главном контроллере — 14. Если отсоединить кабель сигнала и снова подключить его, все возвращается в норму. В чем причина?
Reply #22015-07-14
В цепь выходного сигнала передатчика включается амперметр. Если показания амперметра совпадают с показаниями прибора на месте, это означает, что с прибором всё в порядке; в таком случае необходимо проверить кабели подключения и блок вторичной обработки данных. Если не происходит соответствия, это означает, что с выходным сигналом приборов на месте есть проблемы.
Reply #32015-07-14
Тогда сняли провод для измерения тока — всё было в порядке. После того как снова подключили провод к основному контроллеру, показатели стали нормальными

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.