Thread Content
Проблема с установкой вентиля для резервуара под атмосферным давлением: в нашем резервуаре объемом 30 000 л установлен один вентиля и один люк для сброса давления. Неизвестно, является ли это правильным решением? Есть ли соответствующие стандарты? Подскажите, пожалуйста! ! ! ! ! ! ! ! Ещё один вопрос: как обработать зоны стока воды у краев дна резервуара при нормальном давлении?
Установка вентиля для дыхания — это довольно разумное решение. А что насчет люка для сброса давления? Это тот люк, который находится сверху на баке? Если это так, то это вполне разумно~ Во многих сосудах давления нормального давления, которые мы производим, имеются вентиляционные клапаны, обеспечивающие равновесие давления внутри и снаружи. Кроме того, если среда является легковоспламеняющейся, под вентиляционным клапаном может находиться пожарный предохранитель; наличие люка сверху необходимо для обеспечения вентиляции. Что касается утечки воды, я не понимаю, что это значит. Вы имеете в виду просачивание воды?
На плавающем дне резервуара должно быть не менее 2 люков; их диаметр обычно составляет не менее 600 мм. В каждом отсеке должен быть по крайней мере 1 люк с диаметром не менее 500 мм; На резервуарах с внутренним плавающим дном, а также на резервуарах с фиксированным дном необходимо устанавливать по меньшей мере один люк диаметром не менее 600 мм ; Размещение вентиля для дыхания определяется в основном максимальными объемами подачи и отбора сырья в процессе производства ;
sh 3007, пожалуйста, ознакомьтесь с этим стандартом. Основы хранения и транспортировки
См. главу 5 стандарта SH/T3007-2014 «Стандарты проектирования резервуарных зон в нефтехимических производствах» — раздел, посвященный резервуарам при нормальном и низком давлении. В этом разделе приведены требования к расположению люков и вентиляционных клапанов
По словам автора поста, в резервуаре должен находиться азот для предотвращения перепрессования; согласно стандартам, требуется установка отверстий для сброса давления.