Для пара под давлением 1,3 МПа какой класс давления должен иметь запорный клапан?

2015-07-16View Original

Thread Content

Для пара под давлением 1,3 МПа какой класс давления должен иметь запорный клапан? Можно ли 1,6 МПа?
Reply #22015-07-16
Кажется, безопаснее будет выбрать 2,5 МПа.
Reply #32015-07-16
Обычно для паровых систем выбирают класс PN2,5, а класс 1,6 слишком низкий.
Reply #42015-07-16
Вы рассчитывали по формуле 1,3×1,2=1,6 МПа? Хе-хе, уровень давления следует установить выше — как минимум 2,5 и больше
Reply #52015-07-16
Для пара при давлении 1,3 МПаG температура насыщения составляет 195 градусов; на практике же температура, вероятно, будет ещё выше. Лучше сразу установить её на уровне 200 градусов. При высоких температурах допустимое давление материала снижается, поэтому нельзя просто опираться на рабочее давление среды. Согласно стандарту HG/T20592: для фланцев типа PN16, 20#, максимальное допустимое рабочее давление при рабочей температуре составляет 12,6 барг ; Если речь идет о фланцах типа PN16 из материала S30408, то при рабочей температуре максимально допустимое давление составляет 10,2 барга. Очевидно, что фланцы из этих двух материалов не подходят для использования в таких условиях. Фланцы PN25, 20#, при рабочей температуре имеют максимально допустимое рабочее давление 19,7 барг ; Фланцы PN25, S30408 при рабочей температуре имеют максимально допустимое рабочее давление 16,0 барг, что позволяет их использовать. Подводя итог, нужно использовать фланцы и клапаны PN25.
Reply #62015-07-16
Фланцы и клапаны PN25 подходят
Reply #72015-07-16
Это зависит от материала; можно выбрать подходящий вариант, ориентируясь на таблицу температуры и давления для фланцев~~
Reply #82015-07-16
Поддерживаю предложение с 5-го этажа! :победа::победа::победа:
Reply #92015-07-16
Согласен с мнением с 5-го этажа: следует учитывать материал, температуру, давление и другие факторы. Чем ниже температура, тем ниже разрешаемое напряжение для данного материала. Поэтому рекомендуется использовать значение 2,5 МПа
Reply #102015-07-16
Лучше использовать клапан с давлением 2,5 Мпа
Reply #112015-07-16
Должно быть 2,5 Мпа, анализ здания №5 проведен очень профессионально.
Reply #122015-07-16
Выбирается по термопаре, с учетом определенного запаса.
Reply #132015-07-16
Для выбора модели PN16 можно ознакомиться с положениями на страницах 27 и 87 стандарта HG/T20592-2009! Максимальное давление при тестировании фланца PN16 может достигать примерно 22 кг.
Reply #142015-07-17
Как правило, при выборе следует брать на два класса давления выше.
Reply #152015-07-17
Материал: 16Mn, PN16 – подходят

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.