На предприятии имеется котел мощностью 15 тонн. На главном выходе пара установлен датчик расхождения давлений для измерения расхода пара. Пар поступает в распределительный бак; из этого бака пар идет на два потребителя. Еще один поток пара поступает от котла, находящегося в другом месте. В настоящее время показания датчика расхода пара постоянно колеблются: от нескольких тонн до 15 тонн. Эти колебания происходят примерно за 10 минут, после чего показатель снова снижается до нескольких тонн. В чем причина таких колебаний? Помогите, пожалуйста, эксперты! Похоже, трубопровод для измерения давления не заблокирован — его пропустили паром. Датчик также новый
На каком расстоянии от парового цилиндра находится расходомер? Наблюдаются колебания на этапах остановки и возобновления работы котла? Или колебания будут продолжаться всегда?
Трубопровод сначала идет горизонтально, а затем опускается в камеру разделения пара. Длина прямого участка трубопровода составляет 10D, после чего следует участок длиной 5D. Колебания происходят во время нормальной работы котла; судя по количеству воды, поступающей в котел, и давлению в нем, все находится в стабильном состоянии
Если вы беспокоитесь, что проблема в самом приборе, можно использовать мультиметр для проверки выходного сигнала. Если и там наблюдаются колебания, возможно, проблема в самом приборе или в датчике. Если же проблем нет, то, скорее всего, дело в самом дисплее прибора, в каналах системы или в чем-то ещё