HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

О физических свойствах влажного воздуха в нагревателях воздуха

2015-07-18View Original

Thread Content

Разрабатывается воздушный нагреватель; при использовании метода ASPEN EDR давление воздуха составляет 100 кПа, а относительная влажность — 76%. Вопрос 1: Необходимо ли учитывать конденсацию влажного воздуха? 2. Как обрабатывать физические свойства влажного воздуха?
Reply #22015-07-20
Вопрос 1: Необходимо ли учитывать конденсацию влажного воздуха? Сначала рассчитайте все в Aspen+, затем импортируйте данные в EDR — программа учтёт эти проблемы. К тому же, похоже, здесь такой проблемы нет. 2. Как обрабатывать физические свойства влажного воздуха? Программное обеспечение выходит напрямую.
Reply #32015-08-06
Спрашиваю у автора поста. Если влажный воздух конденсируется, относительная влажность должна достигнуть 100%, при этом выделяется тепло парообразования. Как в ASPEN представляется влажный воздух с определенной относительной влажностью? Необходимо ли вычислять отдельно соотношение масс сухого воздуха и водяного пара? Скажите, автор, смогли ли вы решить эту проблему?
Reply #42015-08-06
Просто введите расход сухого воздуха и воды отдельно
Reply #52015-08-06
Я поступил именно так. Но есть одна проблема: как определить, является ли вода в влажном воздухе паром воды.
Reply #62015-08-06
Aspen поможет вам с расчетами, не волнуйтесь. Можно попробовать использовать реторту — если среда не насыщена, все выйдет в газофазе
Reply #72015-08-06
Так вот как. Установить один вид вещества, состоящего из AIR и H2O. Уровень влажности определяется на основе относительной влажности; затем вычисляется соотношение масс AIR и H2O. Следует ли установить общий долю паров равной 1? Лучше всего отдельно настроить два потока сырья для AIR и H2O, используя модуль MIX и процесс вспенивания, о котором вы говорили.
Reply #82015-08-06
Достаточно добавить в поток материала воздух и воду; необходимо лишь установить определенную температуру и давление для потока. Система сама будет вычислять баланс, поэтому нет необходимости использовать отдельный резервуар для испарения. Просто подключите поток к нужному модулю. После расчетов нажмите правой кнопкой мыши, чтобы узнать результаты для данного потока. Если он не насыщен, коэффициент атмосферы составит 1
Reply #92015-08-06
Понял, спасибо~ Кстати, что касается проблемы отдачи тепла влажным воздухом: диапазон температур составляет примерно от 0 до 30°C, состав — AIR и H2O. Как насчет использования метода идеальных свойств с учетом генриевского компонента?
Reply #102015-08-06
Можно использовать уравнение состояния идеального газа; определять компоненты по закону Генри не нужно, к тому же нет необходимости знать степень растворимости воздуха в воде и тому подобное

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.