Итоги работы: выбор пассивных или активных сигналов DI, DO. Приветствуются замечания и дополнения от всех
Thread Content
Эта запись касается исключительно сигналов DI, принимаемых в DCS для цифрового управления: 1. Кнопки на месте установки, сухие контакты (то есть пассивные контакты). 2. Сигналы положения пневматических клапанов, сухие контакты. 3. Сигналы положения электрических клапанов и сигналы тревоги, сухие контакты (в технических требованиях к электроприводам должно быть указано, что сигналы положения клапанов должны поступать в виде сухих контактов). 4. Статус насосов и агрегатов определяется через MCC (переключатели переменного тока); для изоляции используются реле, в результате чего получаются сухие контакты. 5. Сигналы состояния и тревоги, выходящие с панели локального управления PLC, на месте установки, сухие контакты.Сигналы DO, выходящие от DCS: 1. Сигналы тревоги на месте установки, выходное напряжение – 24 В. 2. Управление электромагнитными клапанами пневматических клапанов, выходное напряжение – 24 В. 3. Управление электрическими клапанами: сухие контакты или напряжение 24 В; в последние годы предпочтительно использование сухих контактов (это должно быть указано в технических требованиях к электроприводам). 4. Управление запуском и остановкой насосов и агрегатов осуществляется через MCC (переключатели переменного тока); выходное напряжение – 24 В; для изоляции используются реле. 5. Управление запуском и остановкой насосов и агрегатов осуществляется через встроенную панель локального управления PLC на месте установки; выходные сигналы – пассивные контакты (то есть PLC должен принимать сигналы в виде сухих контактов).
По моему пониманию, под активными и пассивными контактами подразумевается следующее: активный контакт – это такой контакт, при котором источник питания предоставляется снаружи, а между двумя контактами существует полярность; В пассивном режиме я обеспечиваю питание; между двумя контактами нет полярности ; Поэтому в системах DI необходимы непосредственные контакты. В целях защиты системы DCS требуется, чтобы передача сигналов на напряжение 220 В осуществлялась с использованием реле в качестве изолятора. Проще говоря, если при проведении электрических работ произойдет неправильное подключение контактов, то будет повреждено реле или карта DCS? Кроме того, изоляция переменного тока от помещений с серверными шкафами в комнате управления способствует стабильности сигналов