Итоги работы: выбор пассивных или активных сигналов DI, DO. Приветствуются замечания и дополнения от всех

2015-07-19View Original

Thread Content

Эта запись касается исключительно сигналов DI, принимаемых в DCS для цифрового управления: 1. Кнопки на месте установки, сухие контакты (то есть пассивные контакты). 2. Сигналы положения пневматических клапанов, сухие контакты. 3. Сигналы положения электрических клапанов и сигналы тревоги, сухие контакты (в технических требованиях к электроприводам должно быть указано, что сигналы положения клапанов должны поступать в виде сухих контактов). 4. Статус насосов и агрегатов определяется через MCC (переключатели переменного тока); для изоляции используются реле, в результате чего получаются сухие контакты. 5. Сигналы состояния и тревоги, выходящие с панели локального управления PLC, на месте установки, сухие контакты.

Сигналы DO, выходящие от DCS: 1. Сигналы тревоги на месте установки, выходное напряжение – 24 В. 2. Управление электромагнитными клапанами пневматических клапанов, выходное напряжение – 24 В. 3. Управление электрическими клапанами: сухие контакты или напряжение 24 В; в последние годы предпочтительно использование сухих контактов (это должно быть указано в технических требованиях к электроприводам). 4. Управление запуском и остановкой насосов и агрегатов осуществляется через MCC (переключатели переменного тока); выходное напряжение – 24 В; для изоляции используются реле. 5. Управление запуском и остановкой насосов и агрегатов осуществляется через встроенную панель локального управления PLC на месте установки; выходные сигналы – пассивные контакты (то есть PLC должен принимать сигналы в виде сухих контактов).

По моему пониманию, под активными и пассивными контактами подразумевается следующее: активный контакт – это такой контакт, при котором источник питания предоставляется снаружи, а между двумя контактами существует полярность; В пассивном режиме я обеспечиваю питание; между двумя контактами нет полярности ; Поэтому в системах DI необходимы непосредственные контакты. В целях защиты системы DCS требуется, чтобы передача сигналов на напряжение 220 В осуществлялась с использованием реле в качестве изолятора. Проще говоря, если при проведении электрических работ произойдет неправильное подключение контактов, то будет повреждено реле или карта DCS? Кроме того, изоляция переменного тока от помещений с серверными шкафами в комнате управления способствует стабильности сигналов
Reply #22016-11-07
Что касается пассивных устройств, то я обеспечиваю питание, при этом между двумя контактами нет различия по полярности. С этим я не могу согласиться: в пневматических регулирующих клапанах также существует различие по полярности при подаче питания в 24 В на позиционер.
Reply #32016-11-08
Что касается активного и пассивного, то мое понимание — это относительное понятие. Это как с тем, что человека можно назвать толстым или низким, только если сравнивать его с кем-то другим, кто худой или высокий. Аналогично, если у тебя есть заряд, то для меня ты являешься пассивным объектом ; Ты не нагружен энергией, поэтому для меня ты являешься источником энергии. Говорить просто о том, является ли тот или иной сигнал активным или пассивным, — некорректно. Я, пожалуй, так это понимаю.
Reply #42016-11-26
Друзья на 3-м этаже, автор обсуждает DI DO, а ваш вопрос выходит за рамки этой темы :lol На 4-м этаже сказано разумно, но какова же реальность? Подождем, пока друзья внизу проанализируют
Reply #52016-11-26
Я считаю, что выход DCS не обязательно должен быть активным — его можно сделать с сухими контактами. Если же выход будет активным, то напряжение может быть не 24 В, а 220 В. Это мое личное мнение; предлагаю обсудить.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.