У нас есть 3 вентилятора в башнях с холодной водой, и у одного из них значение вибрации при работе колеблется в диапазоне от 1,5 до 2,2 в зависимости от температуры воздуха и масла. Другими словами, при низкой температуре, когда температура масла ниже 70°C, значение колебаний невелико; в жаркие дни, когда температура масла превышает 70°C, значение колебаний возрастает до 2,2. Пожалуйста, укажите причины повышения уровня вибрации вентиляторов охлаждающей башни
При изменении температуры, если оно находится в допустимых пределах, возможно увеличение скорости испарения; при этом на листьях появляется больше капель воды, что нарушает прежний баланс. Но если температура в пределах нормы, то беспокоиться не стоит
Согласен с мнением выше. Кроме того, существует ещё одна возможная причина — неисправность системы распределения воды под давлением: закупорки или пробоины, что приводит к неравномерному распределению. Это приводит к неравномерности поднимающихся потоков горячего воздуха, что влияет на динамическое равновесие лопастей.
Теоретически при повышении температуры вязкость смазочного масла снижается, что также приводит к ухудшению его смазывающих свойств и к увеличению вибраций.
Сначала вам нужно сказать всем, где именно вы измеряете вибрации? Это вентилятор или двигатель? Пожалуйста, укажите точно, чтобы все могли более полно проанализировать ситуацию для вас
При повышении температуры воды температура смазки в двигателе также повышается, вязкость масла снижается, слой смазки на подшипниках становится тоньше, что приводит к снижению эффективности смазки. В результате возникают колебания вибраций.
Является ли значение вибрации в допустимых пределах? Причин этого может быть множество; рекомендуется посмотреть график.
Редуктор вентилятора башни охлаждения в вентиляционной трубе