Как калибровать расходомер газа, отображаемый DCS

2015-07-20View Original

Thread Content

У расходомеров газа, отображаемых на DCS, нет компенсации температуры и давления. Как можно вручную произвести коррекцию? Есть ли для этого формула? Например, исходные условия прибора: 50°C, давление 5 атм. Показания прибора DCS составляют 60 000 кубических футов; при этом температура — 100°C, а давление — 4 атм. Каковы же должны быть реальные значения в кубических футах?
Reply #22015-07-21
Фактический расход = (4*323/5*373)^0,5*60000 = 49939 (Нм3/ч; зависит от выбранной единицы измерения). Расход обратно пропорционален квадратному корню от давления и температуры
Reply #32015-07-22
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 22.07.2015 в 19:49. Это простой способ для оценки; не требуется никаких изменений, а также корректировок под температуру и давление. 1. Режим работы А: полная шкала — 60 000 куб. м, плотность рабочей среды — 3 кг/м³. (Единицей расхода может быть кг или Нм3, но она не должна связана с плотностью потока.) Если это M3, преобразуйте его в кг (неважно, если значение не будет целым). Хорошо, теперь у вас есть шкала расхода 60 000 кубических метров, предназначенная для плотности операций 3 кг/м³; она называется «шкала расхода A». 2. Реальные условия эксплуатации B, плотность работы 2 кг/м3. Давайте рассчитаем шкалу расхода типа «B» для плотности потока 2 кг/м³. Ее полная величина составляет: SQRT(2/3)×60000 = 48990 кубических единиц 3. Практический способ применения: если показатель потока DCS составляет 30000, это соответствует «шкале потока A». Сначала необходимо рассчитать процент от полного диапазона: 3/6 = 0,5. 4. При пересчёте на «шкалу расхода B»: 48990×(0,5) = 24495 кубических единиц, это и есть реальный расход при плотности операций 2 кг/м³. Поэтому необходимо указать значение расхода на полном диапазоне для пересчёта; одного лишь значения расхода в точке работы недостаточно для обратного расчёта, поскольку отсутствует «шкала расхода B». @жиагуоюнь
Reply #42015-07-23
При запуске нового оборудования часто возникает такая ситуация: давление газа в процессе работы сильно отличается от значения, предусмотренного при проектировании (наблюдается расхождение в плотности). Однако для правильной эксплуатации необходимо учитывать реальное значение расхода газа. Поскольку это временное решение, нет необходимости изменять диапазон измерения дифференциального давления в передатчике. Датчики с пористыми пластинами SIS также можно использовать в этой цели, поскольку с ними неудобно вносить изменения или загружать данные онлайн. Поэтому, чтобы рассчитать значения делений шкалы B, с помощью этого метода можно оценить фактический расход — это вопрос-загадка. Шутка: смотрю на шкалу — A в миске, думаю о шкале — B в кастрюле. Устройство стабилизировалось. Если же давление по-прежнему колеблется из-за проблем с технологическим процессом, то необходимо ввести коррекцию давления. Настройка DCS также проста; температура в процессе не будет сильно меняться, поэтому нет необходимости выполнять расчеты для коррекции. Однако температуру, указанную на приборе измерения, все равно необходимо учитывать. Плотность проектирования и плотность эксплуатации — это то, что может обеспечить технологический процесс. У обычных газов есть молярная масса, и с помощью формул, связывающих температуру и давление, также можно приблизительно рассчитать это значение; в любом случае это всего лишь оценка расхода. @жиагуоюнь

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.