Thread Content
У расходомеров газа, отображаемых на DCS, нет компенсации температуры и давления. Как можно вручную произвести коррекцию? Есть ли для этого формула? Например, исходные условия прибора: 50°C, давление 5 атм. Показания прибора DCS составляют 60 000 кубических футов; при этом температура — 100°C, а давление — 4 атм. Каковы же должны быть реальные значения в кубических футах?
Фактический расход = (4*323/5*373)^0,5*60000 = 49939 (Нм3/ч; зависит от выбранной единицы измерения). Расход обратно пропорционален квадратному корню от давления и температуры
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем HEJIYUER 22.07.2015 в 19:49. Это простой способ для оценки; не требуется никаких изменений, а также корректировок под температуру и давление. 1. Режим работы А: полная шкала — 60 000 куб. м, плотность рабочей среды — 3 кг/м³. (Единицей расхода может быть кг или Нм3, но она не должна связана с плотностью потока.) Если это M3, преобразуйте его в кг (неважно, если значение не будет целым). Хорошо, теперь у вас есть шкала расхода 60 000 кубических метров, предназначенная для плотности операций 3 кг/м³; она называется «шкала расхода A». 2. Реальные условия эксплуатации B, плотность работы 2 кг/м3. Давайте рассчитаем шкалу расхода типа «B» для плотности потока 2 кг/м³. Ее полная величина составляет: SQRT(2/3)×60000 = 48990 кубических единиц 3. Практический способ применения: если показатель потока DCS составляет 30000, это соответствует «шкале потока A». Сначала необходимо рассчитать процент от полного диапазона: 3/6 = 0,5. 4. При пересчёте на «шкалу расхода B»: 48990×(0,5) = 24495 кубических единиц, это и есть реальный расход при плотности операций 2 кг/м³. Поэтому необходимо указать значение расхода на полном диапазоне для пересчёта; одного лишь значения расхода в точке работы недостаточно для обратного расчёта, поскольку отсутствует «шкала расхода B». @жиагуоюнь
При запуске нового оборудования часто возникает такая ситуация: давление газа в процессе работы сильно отличается от значения, предусмотренного при проектировании (наблюдается расхождение в плотности). Однако для правильной эксплуатации необходимо учитывать реальное значение расхода газа. Поскольку это временное решение, нет необходимости изменять диапазон измерения дифференциального давления в передатчике. Датчики с пористыми пластинами SIS также можно использовать в этой цели, поскольку с ними неудобно вносить изменения или загружать данные онлайн. Поэтому, чтобы рассчитать значения делений шкалы B, с помощью этого метода можно оценить фактический расход — это вопрос-загадка. Шутка: смотрю на шкалу — A в миске, думаю о шкале — B в кастрюле. Устройство стабилизировалось. Если же давление по-прежнему колеблется из-за проблем с технологическим процессом, то необходимо ввести коррекцию давления. Настройка DCS также проста; температура в процессе не будет сильно меняться, поэтому нет необходимости выполнять расчеты для коррекции. Однако температуру, указанную на приборе измерения, все равно необходимо учитывать. Плотность проектирования и плотность эксплуатации — это то, что может обеспечить технологический процесс. У обычных газов есть молярная масса, и с помощью формул, связывающих температуру и давление, также можно приблизительно рассчитать это значение; в любом случае это всего лишь оценка расхода. @жиагуоюнь