Thread Content
Всем привет! У нашей компании есть четыре насоса для перекачки сжиженных углеводородов, которые из-за проблем с запасом против аэрозольного разрушения были помещены в резервуары на глубине -2 метра. Однако плотность сжиженных углеводородов выше, чем плотность воздуха. Как обеспечить безопасность этих резервуаров? Как решить проблему накопления горючих газов?
В дно бассейна установлены спиральные трубки (сделаны отверстия) для принудительной вентиляции.
Рекомендуется установить датчик обнаружения горючих газов. .
Усилить оборудование для принудительной вентиляции и детекторы горючих газов; в ходе ежедневных работ необходимо использовать противогазы
Если это наружное пространство, то согласно нормам необходимо установить датчики обнаружения горючих газов; если же это внутреннее пространство, это уже является нарушением правил
Это на открытом воздухе, как обеспечить принудительную вентиляцию?
Устройства для обнаружения горючих газов решают только проблему количества газа; однако в случае с газами с высокой токсичностью даже незначительное их количество может стать опасным. Поэтому рекомендуется установить вентиляторы с наклонным потоком воздуха — до попадания газа в резервуар необходимо включить эти вентиляторы для его замены. Конечно, необходимо также использовать соответствующую защитную экипировку.
Во-первых, ваш подход неверен! Легковоспламеняющиеся углеводороды не допускается сбрасывать без контроля; их необходимо собирать и обрабатывать в закрытых системах. Необходимо установить на месте резервуар для ликвидации аварий! Система оповещения о горючих газах — обязательна!
Безопасность превыше всего. Баки для сбора отходов или трубопроводы для их переработки необходимы. Слишком уж жуткая картина, даже представить страшно
Лучше заменить насос — в текущем состоянии при аварии риск накопления газа слишком велик.