Необходимо ли у цепей с защитным экраном устанавливать дополнительные устройства защиты от импульсных нагрузок?

2015-07-20View Original

Thread Content

В аналоговых контурах управления DCS используются защитные устройства; необходимо ли также добавлять в эти контуры устройства защиты от скачков напряжения? Почему?
Reply #22015-07-20
Защитный барьер не может заменить защитник от скачков напряжения; Защитник от скачков напряжения не является обязательным. Защитники от скачков напряжения необходимы только в районах с частыми молниями и там, где общие меры защиты от молний в данной зоне недостаточно эффективны.  
Reply #32015-07-20
Если считать, что для аналогового управления уже имеются распределительные устройства и соответствующие кабели. Можно.
Reply #42015-07-20
Защитные устройства и стабилизаторы напряжения выполняют разные функции; они не могут заменять друг друга. Между защитником от скачков напряжения на стороне контрольной комнаты, защитным барьером и приборами на месте.
Reply #52015-07-21
Необходимо установить защиту от скачков напряжения в цепи; защитный барьер может ограничивать мощность
Reply #62015-07-21
У них две разные функции: один предназначен для защиты от взрывов, а другой — от молний; они не могут заменять друг друга.
Reply #72015-07-21
В одном химическом стандарте четко указано, в каких метеорологических зонах необходимо использовать защиту от перенапряжений, а в каких зонах ее применение целесообразно (это лишь рекомендация).
Reply #82015-07-21
Какие стандарты? Можно ли их показать?
Reply #92015-07-21
Действительно, как сказано выше, решение о включении этой функции принимается в зависимости от региона. Похоже, что некоторые небольшие производители, стремясь сократить затраты, удаляют функцию защиты от импульсных нагрузок, или же их плохо спроектированные устройства вообще не учитывают этот фактор.
Reply #102015-07-22
Проектирование защиты приборов от молний — это очень сложная задача, которую невозможно объяснить одной-двумя фразами. Раньше существовало правило: к югу от 26 градусов северной широты рекомендовалось устанавливать защиту от перенапряжений. Однако в современных стандартах проектирования против грозовых ударов не указано четко, в каких случаях необходимо применять эти стандарты. Обычно в качестве основного критерия используется среднегодовое количество дней с грозами; это позволяет определить, является ли та или иная местность районом с частыми грозами или с редкими грозами. Как правило, если среднегодовое количество дней с грозами превышает 21, можно рассмотреть возможность установки защитных устройств от скачков напряжения. Однако это не является обязательным — решение должно приниматься с учетом местных условий, связанных с грозами, фактического способа использования оборудования, а также ситуации в других заводах поблизости. Необходимо тщательно взвесить все «за» и «против» установки таких устройств, ведь это влечет за собой дополнительные инвестиции, увеличение количества потенциальных неисправностей и расходов на техническое обслуживание. Обычно вопрос о установке защитных устройств следует обсуждать с владельцем объекта, поскольку его мнение имеет большое значение, ведь именно он будет заниматься эксплуатацией и обслуживанием оборудования. И наоборот, в регионах с низким количеством молний не обязательно устанавливать защиту от импульсных перенапряжений. Например, в западных регионах нашей страны молний мало, но это не значит, что эти регионы не подвержены воздействию молний. Точно так же регионы с высоким количеством молний не обязательно страдают от их воздействия. Я слышал, что в одном нефтехимическом заводе в Синьцзяне в тот или иной год происходили сильные удары молний; иногда за год бывало несколько таких ударов, причем их последствия были очень серьезными. Поэтому трудно сказать, это требует обсуждения. На самом деле все сказанное сводится к одному: речь идет о вопросах инвестиций. Если у владельца достаточно средств, он готов тратить их, и в любом случае имеются основания для установки защитных устройств от скачков напряжения. В проектах, которые мы в настоящее время разрабатываем, в регионах Гуандун и на полуострове Лэйчжоу установлены устройства защиты от скачков напряжения; в остальных регионах их пока не установлено. Все это — результаты длительных исследований, обсуждений, анализа и всестороннего учета различных факторов. Вышеизложенное носит лишь справочный характер. В любом случае, в любом регионе существуют основания для использования защитных устройств от импульсных нагрузок, независимо от того, установлены они или нет. Но при установке защитных устройств от скачков напряжения необходимо действовать осторожно, без поспешных и однобоких решений.
Reply #112015-07-31
Защитник от скачков напряжения защищает от молний, взрывозащитный барьер — от взрывов.
Reply #122015-07-31
Правила по защите от молний не являются обязательными; всё зависит от наличия достаточных средств на реализацию проекта.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.