Thread Content
В нагревательной печи есть два канала подачи материала; расход в каждом канале регулируется с помощью соответствующих регулирующих клапанов. На главном трубопроводе расход материала отсутствует. Однако существует риск того, что насосы могут перестать работать, в результате чего прекратится подача материала, и это может привести к перегреву труб печи. Чтобы избежать сухого горения в трубах котла, планируется отключать топливное масло при низком расходе. Хотел бы спросить у всех экспертов: 1. Можно ли использовать трафик с двух каналов для управления? ; 2. Если это возможно, следует отключать при падении напряжения на одном канале или только при падении напряжения на обоих каналах?
В DCS можно создать счетчик расхода с объединением двух потоков.
Рассматривается возможность использования суммы потоков в двух каналах в качестве сигнала для остановки печи. Но автор поста мог бы подробнее описать условия технологического процесса: речь идет о двух разных видах топлива, верно?
Можно использовать потоки по двум каналам для управления, прерывая подачу топлива с помощью сигнала тревоги на низком уровне. Можно настроить так, чтобы отключение происходило только при падении напряжения на двух линиях, но для предотвращения аварий из-за неисправностей приборов более надежным является отключение при падении напряжения на одной линии. Личное мнение, для справки....
Это можно сделать в DCS. Рекомендуется настроить сигнал тревоги при низком уровне потока на одном канале, а при низком уровне потока на двух каналах — автоматическое отключение.
Готовка в сухом режиме абсолютно недопустима — ни при каких обстоятельствах. Это приведет к серьезным проблемам: в лучшем случае повредятся трубки, а в худшем — произойдет взрыв. Я не шучу. Следовательно: 1. Можно и необходимо использовать два потока данных для управления ; 2. При любом снижении давления необходимо уменьшать или прекращать подачу топлива.
У автора, вероятно, насос, который подает сырье; оно поступает в печь двумя потоками. В таком случае достаточно установить на главной трубе расходомер для реализации системы блокировки: при падении расхода ниже определенного значения происходит отключение топлива.
Я думаю, что лучше установить общий запорный клапан, а также использовать два расходомера; система с выбором значения из двух показателей будет более надежной. Если насос действительно остановится, то расход жидкости в обоих каналах снизится. Система с выбором значения из двух показателей поможет избежать ложных сигналов, что предотвратит закрытие запорного клапана и, как следствие, простой производства
Суммируются потоки по двум каналам, затем подается сигнал тревоги при наименьшем значении. После сигнала «очень низкое значение» можно отключить клапаны блокировки
Суммируют значения расхода на двух линиях; при низком значении расхода закрывается клапан отключения подачи топлива.
Если используется два вида топлива — топливное масло и газовое топливо, — можно ли также настроить одновременное отключение обоих источников? При настройке необходимо ли учитывать два варианта: A/Б (предположим), что при использовании топливного масла включается вариант A, а при использовании газового топлива — вариант B.
Автор поста, пожалуйста, опубликуйте конкретную схему технологического процесса или описание процесса