Thread Content
После 9 вечера Тоши, который был в маленьком лесу, только вернулся. Разозлился, почему? Потому что сегодня вечером сфотографировано всего 5 штук, а несколько дней назад каждый вечер удавалось сделать десятки снимков. . . . Кстати, сегодня вечером в лесу людей, которые освещают цикад, больше, чем самых цикад. . . . Ха-ха, кстати, центральный пульт сообщил, что на выходе насоса, используемого в каскаде опреснения, измеритель расхода показывает значение 780 кг/ч; регулирующий клапан полностью закрыт. Значение не сбрасывается до нуля. Прибыв на место, я проверил: это клапан, открываемый под действием давления газа; источник газа отключен, газ выпускается, но шток клапана не опускается. Перед тем, как закрыть клапан процесса, я закрыл ручной клапан, но показания расходомера не изменились, черт, тогда я закрыл и выходной ручной клапан. . . Или. . . Ничего не изменилось. . . . . . Головокружение. Спросили, нет ли у ручного клапана утечки, ответили, что утечек нет, тем более что оба не могут утечь одновременно. . . . Подозреваю, что с расходомером проблема: он заблокирован или в нем образовался налет и тому подобное. . . Готовимся к переговорам о прекращении поставок для демонтажа и осмотра. Оказалось, что на выходе насоса есть ручной клапан; при его закрытии процесс снова вернулся к нулю. . . . Тщательно проверьте маршрут прокладки труб; предполагается, что у регулирующего клапана и обоих процессуальных клапанов имеются внутренние утечки. . . После опускания штока клапана. Снова настроим позиционер. . Механический Самсон 3761. . . Закройте ещё и этот ручной клапан, полностью закройте регулирующий клапан — расходомер не будет показывать расход. ок. . Вывод: Из-за эрозии внутренних компонентов регулирующего клапана при техническом обслуживании необходимо проверить, требуется ли его замена. . Оба ручных клапана перед и после регулирующего клапана процесса имеют внутренние утечки. . . . Его тоже нужно заменить. . . .
Некоторые проблемы кажутся невозможными, но на самом деле они происходят...
Утечка внутри клапана часто создает значительные трудности при анализе причин аварий в процессе обработки: L:L:L:L:L
Последнее изменение в этом посте было сделано zhouzurui 21.07.2015 в 12:35. Есть ли у регулирующего клапана байпас? Не протекает ли он? Ситуация, когда и передний, и задний клапаны протекают, действительно редка. Кроме того, если материал нечист и содержит мелкие твердые частицы, они могут застрять в сердечнике регулирующего клапана и в канавках двух заслонок, из-за чего все три клапана не смогут плотно закрыться.
У регулирующего клапана нет обходного канала. Действительно, внутренний утечка у обоих ручных клапанов — редкость, сами инженеры говорят, что это невозможно. . . . Хихи. Но произошла такая капризная утечка, причем объем утечки был довольно велик.
Похоже, клапаны в критические моменты действительно ненадежны
Я снимал цикад не так уж много, а измерительный прибор вдруг сломался. Тщательно проверив причину, в итоге оказалось, что это цикада.