Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wuhen714 22.07.2015 в 18:50. (1) Каково влияние использования в цепи измерения температуры с помощью термопар компенсационных проводов вместо обычных экранирующих кабелей на точность измерений температуры? (2) В схеме измерения терморезистора используется трехжильная система. Что произойдет, если один из проводов общей точки оборвется? Каково влияние на температуру?
Неправильное использование компенсирующего провода: необходимо узнать, какой номер деления имеет термопара. В общем случае существуют два варианта: 1) отсутствует температурная компенсация, поэтому невозможно скорректировать температуру холодного конца. 2. Провод и термопара изготовлены из разных металлов; разница температур между холодным концом и выходным концом провода приводит к термоэлектрическому эффекту, который мешает точному измерению. При суммировании разница температур ещё больше. Во-вторых, термопары не используются в трехпроводной схеме, и даже если использовать, это бесполезно.
10 постов, на 9 я не могу ответить. Мне всё равно стоит читать больше книг
(1) Каково влияние использования компенсационного провода вместо обычного экранирующего кабеля в цепи измерения температуры с помощью термопар? Если температура холодного конца термопары совпадает с температурой на контактах прибора (прибор обладает функцией автоматической компенсации холодного конца), это не влияет на измерения ; Если температура на холодном конце выше, чем температура на клеммах прибора, отображается низкая температура (разница между низкой температурой на холодном конце и температурой на клеммах прибора) ; Если температура на холодном конце ниже температуры на клеммах прибора, отображается высокая температура (разница между высокой температурой на холодном конце и температурой на клеммах прибора) ; (2) В схеме измерения с помощью термопары используется трехжильная схема. Что произойдет, если один из проводов, образующих общую точку, оборвется? Каково влияние на температуру? Я никогда не видел термопар, в которых используется три провода. Когда термопара повреждается, показатели становятся равными нулю или отображается состояние разомкнутой цепи. Термопротивления обычно используются в трехпроводной схеме......
Клеммы электропары в месте её установки (где происходят значительные изменения температуры) соединяются с помощью компенсирующих проводов соответствующего типа с местом, где температура остается относительно стабильной (например, в контрольной комнате). На этих компенсирующих проводах также возникает потенциал из-за разницы температур. Потенциал электропары + компенсирующий потенциал + коррекция нуля прибора в контрольной комнате = фактическая температура в месте измерения.
Компенсационный провод используется вместо обычного экранированного кабеля, поэтому компенсация невозможна
Можно ли использовать для электропары 3-жильный кабель? Впервые слышу. . . . Кроме того, автор поста неправильно использовал кабель с экранированием; я думаю, что из-за этого измерения могут быть неточными, ведь компенсации нет. .
(1) Это нужно анализировать конкретно, потому что существует множество моделей термопар. Например, если у вас термопара типа B, использование обычной медной проволоки не окажет никакого влияния. Всё ещё точно. О других делениях сказать трудно. (2)Полагаю, под этим вопросом вы имеете в виду тепловое сопротивление. Отрыв одного провода в общем контакте теплового сопротивления привел к увеличению количества проводов, что исказило результаты измерений.
Здравствуйте, я хотел бы спросить: почему при обрыве одного из общих контактов терморезистора показатели измерений становятся слишком высокими? Каков принцип измерения в данном случае?
Здравствуйте. «Если температура на холодном конце выше, чем температура на клеммах прибора, то отображается низкая температура (разница между низкой температурой на холодном конце и температурой на клеммах прибора)». Разве это не означает, что отображаемая температура завышена? Потенциал электропары + компенсирующий потенциал + коррекция нуля прибора в контрольной комнате = фактическая температура в точке измерения (значение берется с нижнего этажа). Компенсирующий потенциал = E (температура на клеммах прибора) – E (температура холодного конца). Если температура холодного конца выше, чем температура на клеммах прибора, то компенсирующий потенциал
Боже мой, во-втором вопросе автора спрашивается о терморезисторах, а вы все отвечаете о термопарах. Разве я не из той же вселенной, что и вы?
У терморезистора с трьмя проводами оборван общий провод; погрешность не так уж велика. Можете измерить сопротивление между проводами BC — оно будет около нескольких ом
“Если температура на холодном конце выше, чем температура на клеммах прибора, то отображается низкая температура (разница между низкой температурой на холодном конце и температурой на клеммах прибора), что означает, что отображаемая температура ниже реальной. “Формула «Потенциал термопары + Компенсационный потенциал + Коррекция нуля прибора в контрольной комнате = Температура на месте измерения» неверна. Термоэлектрический потенциал, генерируемый термопарой, вычисляется по формуле: E (температура на месте измерения, температура холодного конца термопары) = E (температура на месте измерения, 0) – E (температура холодного конца термопары, 0). E (температура на месте измерения, 0) = E (температура на месте измерения, температура холодного конца термопары) + E (температура холодного конца термопары, 0). При нормальных условиях измерений холодный конец термопары помещается в контрольную комнату с постоянной температурой; затем с помощью приборов отображения измеряется температура на выводах термопары, после чего производится коррекция температуры ; Если температура холодного конца термопары не совпадает с температурой на контактах прибора, то из формулы следует: E (температура в точке измерения, температура холодного конца термопары) = E (температура в точке измерения, 0) – E (температура холодного конца термопары, 0). Если температура холодного конца термопары (на месте подключения) выше, чем температура на контактах, то электропотенциал термопары снижается, в результате чего показания прибора оказываются заниженными.
Терморезистор? Термопара? Термопара трехжильная?
Глядя на ответы, я чувствую, что я не на том уровне, что и вы
1. Если для термопары не использовать компенсационный провод, это приведет к неточности данных, собираемых вторичными измерительными приборами; степень ошибки зависит от конкретных условий. Поскольку на вторичном измерительном устройстве имеются датчики для компенсации факторов окружающей среды, отсутствие компенсационных проводов означает, что температура, компенсируемая вторичным измерительным устройством, не совпадает с температурой холодного конца термопары. То, будет ли возникать положительная или отрицательная погрешность, определяется разницей между потенциалом, обеспечиваемым системой компенсации окружающей среды, и потенциалом холодного конца термопары. 2. Тепловое сопротивление трех проводов: при отсутствии одного из общих проводов значения показателей существенно меняются. Цель подключения по трехжильной схеме — компенсировать сопротивление проводов, возникающее при дальней передаче терморезистора. Поскольку сопротивление PT100 невелико, при двухпроводной передаче сопротивление проводов влияет на точность термического сопротивления. Проблема автора заключается в том, что при обрыве одного из трех проводов может произойти прерывание сигнала, поступающего на вторичные приборы измерения; в результате этого отображается максимальное значение. При сборе данных вторичными приборами необходимо учитывать сопротивление провода, соединенного с третьим проводом, чтобы образоваться замкнутый контур. При обрыве одного из проводов замкнутый контур не формируется, и в результате отображается максимальная температура. У нас дома используется именно такой способ – с применением мостового балансирования. Возможно, существуют и другие варианты. В таких случаях изменения температуры, связанные с перерывами в подаче электроэнергии, могут быть следствием ошибок в сопротивлении проводов. Величина этих ошибок зависит от длины провода.
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем leit 23.07.2015 в 13:31. Терморезисторы используются для измерения температуры путем определения величины сопротивления. Применение трех- или четырехжильных схем предназначено для снижения ошибок, возникающих из-за сопротивления проводов (чем выше сопротивление, тем выше температура). Вы хотите сказать, что обрыв общей линии эквивалентен уменьшению площади поперечного сечения провода, что приводит к увеличению его электрического сопротивления и, в результате, к повышению температуры. Конечно, в некоторых системах при разрыве соединения сразу поступает сигнал тревоги, и измерения становятся невозможными.