Вопросы, связанные с термопарами и терморезисторами

2015-07-21View Original

Thread Content

Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем wuhen714 22.07.2015 в 18:50. (1) Каково влияние использования в цепи измерения температуры с помощью термопар компенсационных проводов вместо обычных экранирующих кабелей на точность измерений температуры? (2) В схеме измерения терморезистора используется трехжильная система. Что произойдет, если один из проводов общей точки оборвется? Каково влияние на температуру?
Reply #22015-07-21
Неправильное использование компенсирующего провода: необходимо узнать, какой номер деления имеет термопара. В общем случае существуют два варианта: 1) отсутствует температурная компенсация, поэтому невозможно скорректировать температуру холодного конца. 2. Провод и термопара изготовлены из разных металлов; разница температур между холодным концом и выходным концом провода приводит к термоэлектрическому эффекту, который мешает точному измерению. При суммировании разница температур ещё больше. Во-вторых, термопары не используются в трехпроводной схеме, и даже если использовать, это бесполезно.
Reply #32015-07-21
10 постов, на 9 я не могу ответить. Мне всё равно стоит читать больше книг
Reply #42015-07-21
(1) Каково влияние использования компенсационного провода вместо обычного экранирующего кабеля в цепи измерения температуры с помощью термопар? Если температура холодного конца термопары совпадает с температурой на контактах прибора (прибор обладает функцией автоматической компенсации холодного конца), это не влияет на измерения ; Если температура на холодном конце выше, чем температура на клеммах прибора, отображается низкая температура (разница между низкой температурой на холодном конце и температурой на клеммах прибора) ; Если температура на холодном конце ниже температуры на клеммах прибора, отображается высокая температура (разница между высокой температурой на холодном конце и температурой на клеммах прибора) ; (2) В схеме измерения с помощью термопары используется трехжильная схема. Что произойдет, если один из проводов, образующих общую точку, оборвется? Каково влияние на температуру? Я никогда не видел термопар, в которых используется три провода. Когда термопара повреждается, показатели становятся равными нулю или отображается состояние разомкнутой цепи. Термопротивления обычно используются в трехпроводной схеме......
Reply #52015-07-21
Клеммы электропары в месте её установки (где происходят значительные изменения температуры) соединяются с помощью компенсирующих проводов соответствующего типа с местом, где температура остается относительно стабильной (например, в контрольной комнате). На этих компенсирующих проводах также возникает потенциал из-за разницы температур. Потенциал электропары + компенсирующий потенциал + коррекция нуля прибора в контрольной комнате = фактическая температура в месте измерения.
Reply #62015-07-21
Компенсационный провод используется вместо обычного экранированного кабеля, поэтому компенсация невозможна
Reply #72015-07-21
Можно ли использовать для электропары 3-жильный кабель? Впервые слышу. . . . Кроме того, автор поста неправильно использовал кабель с экранированием; я думаю, что из-за этого измерения могут быть неточными, ведь компенсации нет. .
Reply #82015-07-21
(1) Это нужно анализировать конкретно, потому что существует множество моделей термопар. Например, если у вас термопара типа B, использование обычной медной проволоки не окажет никакого влияния. Всё ещё точно. О других делениях сказать трудно. (2)Полагаю, под этим вопросом вы имеете в виду тепловое сопротивление. Отрыв одного провода в общем контакте теплового сопротивления привел к увеличению количества проводов, что исказило результаты измерений.
Reply #92015-07-22
Здравствуйте, я хотел бы спросить: почему при обрыве одного из общих контактов терморезистора показатели измерений становятся слишком высокими? Каков принцип измерения в данном случае?
Reply #102015-07-22
Здравствуйте. «Если температура на холодном конце выше, чем температура на клеммах прибора, то отображается низкая температура (разница между низкой температурой на холодном конце и температурой на клеммах прибора)». Разве это не означает, что отображаемая температура завышена? Потенциал электропары + компенсирующий потенциал + коррекция нуля прибора в контрольной комнате = фактическая температура в точке измерения (значение берется с нижнего этажа). Компенсирующий потенциал = E (температура на клеммах прибора) – E (температура холодного конца). Если температура холодного конца выше, чем температура на клеммах прибора, то компенсирующий потенциал
Reply #112015-07-22
Боже мой, во-втором вопросе автора спрашивается о терморезисторах, а вы все отвечаете о термопарах. Разве я не из той же вселенной, что и вы?
Reply #122015-07-22
У терморезистора с трьмя проводами оборван общий провод; погрешность не так уж велика. Можете измерить сопротивление между проводами BC — оно будет около нескольких ом
Reply #132015-07-23
“Если температура на холодном конце выше, чем температура на клеммах прибора, то отображается низкая температура (разница между низкой температурой на холодном конце и температурой на клеммах прибора), что означает, что отображаемая температура ниже реальной. “Формула «Потенциал термопары + Компенсационный потенциал + Коррекция нуля прибора в контрольной комнате = Температура на месте измерения» неверна. Термоэлектрический потенциал, генерируемый термопарой, вычисляется по формуле: E (температура на месте измерения, температура холодного конца термопары) = E (температура на месте измерения, 0) – E (температура холодного конца термопары, 0). E (температура на месте измерения, 0) = E (температура на месте измерения, температура холодного конца термопары) + E (температура холодного конца термопары, 0). При нормальных условиях измерений холодный конец термопары помещается в контрольную комнату с постоянной температурой; затем с помощью приборов отображения измеряется температура на выводах термопары, после чего производится коррекция температуры ; Если температура холодного конца термопары не совпадает с температурой на контактах прибора, то из формулы следует: E (температура в точке измерения, температура холодного конца термопары) = E (температура в точке измерения, 0) – E (температура холодного конца термопары, 0). Если температура холодного конца термопары (на месте подключения) выше, чем температура на контактах, то электропотенциал термопары снижается, в результате чего показания прибора оказываются заниженными.
Reply #142015-07-23
Терморезистор? Термопара? Термопара трехжильная?
Reply #152015-07-23
Глядя на ответы, я чувствую, что я не на том уровне, что и вы
Reply #162015-07-23
1. Если для термопары не использовать компенсационный провод, это приведет к неточности данных, собираемых вторичными измерительными приборами; степень ошибки зависит от конкретных условий. Поскольку на вторичном измерительном устройстве имеются датчики для компенсации факторов окружающей среды, отсутствие компенсационных проводов означает, что температура, компенсируемая вторичным измерительным устройством, не совпадает с температурой холодного конца термопары. То, будет ли возникать положительная или отрицательная погрешность, определяется разницей между потенциалом, обеспечиваемым системой компенсации окружающей среды, и потенциалом холодного конца термопары. 2. Тепловое сопротивление трех проводов: при отсутствии одного из общих проводов значения показателей существенно меняются. Цель подключения по трехжильной схеме — компенсировать сопротивление проводов, возникающее при дальней передаче терморезистора. Поскольку сопротивление PT100 невелико, при двухпроводной передаче сопротивление проводов влияет на точность термического сопротивления. Проблема автора заключается в том, что при обрыве одного из трех проводов может произойти прерывание сигнала, поступающего на вторичные приборы измерения; в результате этого отображается максимальное значение. При сборе данных вторичными приборами необходимо учитывать сопротивление провода, соединенного с третьим проводом, чтобы образоваться замкнутый контур. При обрыве одного из проводов замкнутый контур не формируется, и в результате отображается максимальная температура. У нас дома используется именно такой способ – с применением мостового балансирования. Возможно, существуют и другие варианты. В таких случаях изменения температуры, связанные с перерывами в подаче электроэнергии, могут быть следствием ошибок в сопротивлении проводов. Величина этих ошибок зависит от длины провода.
Reply #172015-07-23
Последнее изменение в этом посте было сделано пользователем leit 23.07.2015 в 13:31. Терморезисторы используются для измерения температуры путем определения величины сопротивления. Применение трех- или четырехжильных схем предназначено для снижения ошибок, возникающих из-за сопротивления проводов (чем выше сопротивление, тем выше температура). Вы хотите сказать, что обрыв общей линии эквивалентен уменьшению площади поперечного сечения провода, что приводит к увеличению его электрического сопротивления и, в результате, к повышению температуры. Конечно, в некоторых системах при разрыве соединения сразу поступает сигнал тревоги, и измерения становятся невозможными.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.