Для системы DCS с показателем 290, какой размер обычно используется для UPS?

2015-07-21View Original

Thread Content

Система DCS, включающая промышленные реле PLC и 3 промышленных ПК. На месте установлены различные трансмиттеры и регулирующие клапаны — всего более 200 единиц. Сколько примерно стоит пневматический регулирующий клапан в тыс. юаней? Какого размера обычно используют UPS? Однофазный или трехфазный?
Reply #22015-07-21
Для UPS достаточно модели 6KVA/0.5H. Регулирующий клапан должен выбираться в зависимости от позиционера; обычно у интеллектуальных позиционеров требуется больше мощности.
Reply #32015-07-21
При выборе ИБП обычно предпочтительнее модели с трехфазным входом и однофазным выходом. Хорошие ИБП могут работать даже при отсутствии одной фазы на входе. Мощности 6 кВА достаточно; меньшая мощность не подходит для эффективной работы. Лучше выбирать устройства, работающие на частоте сети. Если у контрольных точек будут электромагнитные клапаны, мощность увеличится. DCS обычно потребляет несколько сотен ватт; три промышленных компьютера также потребляют несколько сотен ватт. 200 измерительных приборов и регулирующих клапанов — 200*0,48 = 96 ватт. Если добавить ещё что-то, разница будет незначительной
Reply #42015-07-21
Для UPS обычно при мощности свыше 20 кВА предусматривается трехфазный вход и однофазный выход. Для мощности свыше 60 кВА обычно рассматривается трехфазный вход и трехфазный выход. Для мощности менее 20 кВА обычно рассматривается вариант с одновременным подачей и отбором. Что касается мощности UPS у автора поста, у вас нет приборов для измерения электропотребления. Три промышленных компьютера потребляют значительное количество энергии; можно предположить, что каждый из них потребляет около 500 Вт. Сам PLC потребляет совсем немного энергии — примерно 500–1000 Вт. Поэтому для ваших нужд будет достаточно UPS мощностью 6 кВА. Эффективность небольших UPS составляет не более 80%.
Reply #52015-07-21
Система DCS мощностью 290 единиц, небольшая система, 5 КВА — вполне достаточно
Reply #62015-07-22
Каковы преимущества сетевых генераторов? Те, кого я спрашивал ранее у Emerson, сказали, что небольшие UPS (10 кВА, 5 кВА и т. д.) уже не производятся в режиме рабочей частоты
Reply #72015-07-23
У генераторов с рабочей частотой используются крупные трансформаторы, в результате чего многие высокочастотные компоненты фильтруются. У генераторов с высокой частотой амплитуда высокочастотных гармоник значительно выше. Раньше все предпочитали частотные преобразователи, хотя они и стоили дороже. Если у вас нет генератора с рабочей частотой 50 Гц, можно выбрать генератор с высокой частотой — тоже неплохо. Выбирайте хороший бренд.
Reply #82015-07-24
Только оборудование, без мощной электроснабжения на месте. 5–6 тыс. ВА достаточно. Трудно оценить регулирующий клапан без параметров: от минимум 10–20 тысяч до максимума нескольких миллионов

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.