Почему на выходе насосов принудительной циркуляции котлов не устанавливаются регулирующие клапаны?

2015-07-21View Original

Thread Content

Почему на выходе насосов принудительной циркуляции котлов не устанавливаются регулирующие клапаны?
Reply #22015-07-21
Это ведь просто контроль циркуляционного потока или давление на выходе из насоса, да? Достаточно ручного клапана. При отключении электричества и ветра тоже не нужно ничего делать.
Reply #32015-07-21
Да, контроль потока. Но если происходит перепад напряжения, необходимо контролировать поток. В мгновение ока обе насосы автоматически включились, пропускная способность резко возросла, и стало трудно контролировать уровень жидкости в котле. Этот момент часто является ключевым в нашей работе по устранению скачков напряжения. Если будет контрольный клапан, оператор сможет управлять процессом напрямую, что позволит освободить некоторых рабочих во время прерываний в подаче электроэнергии.
Reply #42015-07-21
Принудительный обратный поток, отключение питания: каков будет эффект от кратковременной остановки принудительного обратного потока?
Reply #52015-07-21
Существует две причины самостоятельного запуска: 1. Самостоятельный запуск, вызванный временными сбоями в электроснабжении, обусловлен проблемами в электрической части устройства — то есть после кратковременной потери питания оно снова получает энергию, и насос продолжает работать; промежуток времени между такими сбоями должен составлять не более 2 секунд. 2. Автоматический запуск из-за условий технологического процесса или оборудования, то есть когда расход жидкости падает ниже критического значения, резервный насос автоматически включается. Поэтому возникает вопрос: не кажется ли вам, что второе условие автоматического запуска установлено не слишком разумно? Может быть, стоит задать задержку после того, как значение опустится ниже определенного уровня — через 5 секунд, если значение по-прежнему будет ниже этого уровня, тогда и происходить автоматический запуск
Reply #62015-07-22
Я не говорю о последствиях при остановке, я имею в виду последствия после включения обоих насосов. При резком увеличении потока уровень жидкости в котле мгновенно падает. Если не настроить вовремя, он будет опустошен.
Reply #72015-07-22
У вас нет кнопки для дистанционного включения/выключения циркуляционного насоса?

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.