Прошу совета у экспертов по управлению приборами. У нас есть ректификационная колонна: температура в нижней части колонны контролируется путем регулировки степени открытия клапана, управляющего подачей пара (от 0% до 100%). При слишком высокой температуре происходит автоматическое закрытие этого клапана; В то же время, когда у конденсатной воды отсутствует давление (или поток), необходимо закрыть регулирующий клапан пара; также регулирующий клапан пара должен быть закрыт при превышении давления на верхней части колонны. Может ли один регулятор пара одновременно удовлетворить вышеуказанные требования?
Reply #22015-07-21
Лично я считаю, что это возможно. Согласно вашему описанию, логика должна быть следующей: 1) высокая температура; 2) у конденсатной воды отсутствует давление (или расход); 3) высокое давление. Не знаю, имели ли вы в виду, что при наступлении хотя бы одного из этих условий клапан должен автоматически закрыться? Если это так, достаточно установить электромагнитный клапан на трубу подачи воздуха регулирующего клапана; сигналом для этого электромагнитного клапана будет одно из этих трех условий или результат последующей обработки данных
Reply #32015-07-21
В общем, как и в анализе на 2-м этаже, три условия должны соотноситься между собой по принципу «или». Кроме того, необходим ресетер RS; должна быть кнопка сброса. Также у предыдущих условий должны быть переключатели для обхода, чтобы облегчить техническое обслуживание и запуск устройства.
Reply #42015-07-22
Спасибо за ответ сверху, главное — знать, что это возможно
Reply #52015-07-22
Как установить значение для остановки при низком давлении воды? Получить счетчик потока тоже недешево, да? Давление (или расход) циркулирующей воды не нужно включать в систему интерлокирования; достаточно включить интерлокирование для давления в колонне, поскольку между ними существует прямая связь. В конечном итоге для синхронизации используется давление в колоннах; при более высоком уровне синхронизации требуется 3 датчика давления в колоннах.

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.