Thread Content
Прошу совета у экспертов по управлению приборами. У нас есть ректификационная колонна: температура в нижней части колонны контролируется путем регулировки степени открытия клапана, управляющего подачей пара (от 0% до 100%). При слишком высокой температуре происходит автоматическое закрытие этого клапана; В то же время, когда у конденсатной воды отсутствует давление (или поток), необходимо закрыть регулирующий клапан пара; также регулирующий клапан пара должен быть закрыт при превышении давления на верхней части колонны. Может ли один регулятор пара одновременно удовлетворить вышеуказанные требования?
Лично я считаю, что это возможно. Согласно вашему описанию, логика должна быть следующей: 1) высокая температура; 2) у конденсатной воды отсутствует давление (или расход); 3) высокое давление. Не знаю, имели ли вы в виду, что при наступлении хотя бы одного из этих условий клапан должен автоматически закрыться? Если это так, достаточно установить электромагнитный клапан на трубу подачи воздуха регулирующего клапана; сигналом для этого электромагнитного клапана будет одно из этих трех условий или результат последующей обработки данных
В общем, как и в анализе на 2-м этаже, три условия должны соотноситься между собой по принципу «или». Кроме того, необходим ресетер RS; должна быть кнопка сброса. Также у предыдущих условий должны быть переключатели для обхода, чтобы облегчить техническое обслуживание и запуск устройства.
Спасибо за ответ сверху, главное — знать, что это возможно
Как установить значение для остановки при низком давлении воды? Получить счетчик потока тоже недешево, да? Давление (или расход) циркулирующей воды не нужно включать в систему интерлокирования; достаточно включить интерлокирование для давления в колонне, поскольку между ними существует прямая связь. В конечном итоге для синхронизации используется давление в колоннах; при более высоком уровне синхронизации требуется 3 датчика давления в колоннах.