Прошу совета у экспертов по управлению приборами. У нас есть ректификационная колонна: температура в нижней части колонны контролируется путем регулировки степени открытия клапана для подачи пара (от 0% до 100%). При слишком высокой температуре происходит автоматическое закрытие клапана для подачи пара; В то же время, когда у конденсатной воды отсутствует давление (или объем потока), необходимо закрыть регулирующий клапан пара; также регулирующий клапан пара должен быть закрыт при превышении давления на верхней части колонны. Может ли один регулятор пара одновременно удовлетворить вышеуказанные требования?
Если сигнал интерлокации равен ‘1’, то для его обработки можно использовать логику «ИЛИ». Если сигнал интерлокации равен ‘0’, то для его обработки можно использовать логику «И».
Разве это не три условия «или» в цепочке? При соблюдении любого из условий может произойти последовательное отключение.
Использование системы DCS позволяет хорошо реализовать требования к управлению. Определяются три переменные размером 2 байта (полуплавающая точка): переменная, характеризующая чрезмерно высокую температуру, T**LSV; переменная, характеризующая недостаточное давление конденсата, P**LSV; и переменная, характеризующая чрезмерно высокое давление на вершине колонны, P**HSV. В программе управления эти переменные сравниваются соответственно с измеряемыми значениями. Результаты этих сравнений поступают на вход модуля установки значений через вход EN (вход активации). Вход этого модуля задается равным «0», а выход модуля подается на выход модуля регулирования пара MV. Таким образом выполняются требования к взаимосвязи между различными параметрами.