Thread Content
Два резервуара разного размера: перед меньшим резервуаром установлен обратный клапан. Уровень жидкости в большем резервуаре выше, чем в меньшем. Как предотвратить сифонаж? Установка выпускного клапана может предотвратить сифонаж? ! Добавить изгиб? ! Спасибо. . . . .
Ключевой момент — в том, как соединены резервуары большого и малого размера. Если речь идет лишь о простом соединении снизу, то даже наличие обратного клапана не придает уверенности; в таком случае добавление трубы для сброса воздуха на уровне выше самой высокой точки, безусловно, поможет. Если выход из большого резервуара находится сверху, но трубка введена под уровень жидкости, метод остается тем же. Проблема в том, что на выпускном трубопроводе нет клапанов для управления; влияет ли это на другие операции?
Как устроена выпускная трубка Гаргана? !
В верхней части линии, соединяющей жидкость в резервуаре номер один и резервуаре номер два, установлена пробивная сифонная трубка, ведущая к верхней части резервуара номер один.
В чем заключается принцип работы? Это связано с атмосферным давлением? !
В каких случаях может произойти сифонаж?
Каковы показатели давления в двух резервуарах? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Это просто разрушенный сифон, газовая связь. Ведь вы в любом случае должны знать, что вызывает сифонный эффект, не так ли? Это происходит из-за разницы давлений: когда газовые фазы соединяются, как в U-образной трубке, уровень жидкости на обоих концах становится одинаковым, и сифонный эффект не возникает. Кроме того, при подаче жидкости в резервуар обычно её вводят ниже уровня жидкости на дне резервуара; кроме того, в верхней части трубы для подачи жидкости необходимо предусмотреть отверстие для сброса газов — по той же причине
Большой бак — 4,5 м, маленький бак — 2,2 м.
Два способа: 1. Установить в верхней части обоих резервуаров дыхательные клапаны и автоматические регулирующие клапаны для обеспечения одинакового давления внутри обоих резервуаров. 2. На верхней части обоих резервуаров установить трубки для балансировки газовой фазы.
Прошу совета у всех экспертов: есть ли какие-либо требования к диаметру трубы для газового канала, используемого для преодоления эффекта сифона? Есть ли связь между этим диаметром и скоростью потока воды?