Thread Content
Как сказано в заголовке, в стандартах на трубопроводы по вопросу промывки трубопроводов указано следующее: 1) скорость потока должна быть не менее 20 м/с или 30 м/с; 2) давление при промывке не должно превышать проектное давление. Возникает вопрос: если известен диаметр трубопровода и предполагается, что скорость потока составляет не менее 20 м/с, как тогда определить давление при промывке? ? Есть ли соответствующие формулы для расчёта? ? Или опытом? Как вы это делаете? 、
Рассчитать число Рейнольдса на основе скорости потока и степени шероховатости трубы, затем по таблице определить коэффициент трения; Сумма фактической длины трубопровода и эквивалентной длины позволяет, с использованием определенных формул для расчета сопротивления, вычислить это сопротивление ; Но на практике обычно оценки делаются на основе эмпирических значений. Обычно падение давления газа составляет от нескольких тысяч паскалей до нескольких десятков тысяч паскалей. Падение сопротивления жидкости больше, что обусловлено её высокой плотностью.
Эх, похоже, что вычисления тоже довольно сложны
Есть ли какой-нибудь показатель опыта, например, каково давление промывки по отношению к проектному давлению и тому подобное? 、
Боюсь, что этого нет. Расчетное давление составляет от нескольких десятых до десятков-двух десятков мегапаскалей; промывка используется лишь для удаления грязи. Необходимо точно определить, какое отношение должно существовать между давлением и расчетным значением, особенно поскольку высокое давление не очень подходит для таких трубопроводов.
По опыту? Необходимо обеспечить полную безопасность при выполнении операций
У кого есть стандарты и материалы по этой теме? Предоставьте, пожалуйста.
Честно говоря, всё зависит от опыта, это вряд ли что-то, что требует строгих требований.
Трудно сказать, какое давление необходимо для промывки; если трубопровод длинный, можно использовать поэтапную промывку
На самом деле всё основывается на опыте: сначала разогревают трубу, затем постепенно открывают клапан для нагнетания воздуха. После некоторого времени работы клапан сужают, создается давление, а затем снова полностью открывают его для продолжения процесса нагнетания
Неужели рассчитывают по формуле PV=NRT?
Схема прочистки паропроводов (с указанием параметров прочистки) _ Яо Юймин