HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Что касается способов связи между системами DCS и SIS, в чем разница между RS485 и MODBUS, и какие ещё существуют способы связи?

2015-07-21View Original

Thread Content

1. Каковы распространённые способы связи между DCS и SIS? 2. В чём разница между RS485 и MODBUS? 3. Чем обеспечивается связь?
Reply #22015-07-21
RS485 — это физический стандарт сигнала, а Modbus — протокол коммуникации; они совершенно разные.
Reply #32015-07-21
RS485 относится к кабельной передаче, поэтому требуется физический носитель для передачи данных; на самом деле достаточно двух проводов. По этим двум проводам передается один и тот же сигнал, причем на отправляющей стороне он делится на две части. Однако на приемной стороне сигнал восстанавливается до первоначального вида. Преимущества такого подхода можно сравнить с преимуществами RS232; RS232 также требует двух проводов; чаще всего к ним добавляется ещё и земляной провод, так что в общей сложности их три. Земляной провод мы не учитываем, а из оставшихся двух один передаёт сигнал данных, а другой — тактовый сигнал. То есть сигнал передаётся таким, каким он есть на отправительской стороне, и приёмная сторона обрабатывает его аналогичным образом. Поэтому приемник по стандарту 485 может нейтрализовать помехи, возникающие в процессе передачи сигнала, тогда как приемник по стандарту 232 этого не может. Благодаря более высокой устойчивости к помехам стандарт 485 позволяет передавать сигнал на расстояние в несколько километров, в то время как стандарт 232 обеспечивает передачу сигнала лишь на расстояние десятков метров. Что касается MODBUS, то это всего лишь один из протоколов связи. Это подобно китайскому и английскому языкам — это языки общения, средство для взаимодействия между устройствами. Итак, перед обменом информацией необходим мост для связи, а именно средство передачи — 485 или 232 или другие электрические стандарты. Один и тот же протокол может использоваться с разными средствами передачи, такими как 485 или 232, но на одной и той же линии передачи не могут сосуществовать два протокола одновременно. . . . Как правило, для передачи данных по протоколу Modbus используется интерфейс RS485. Длина линии связи по RS485 обычно составляет 1200 метров; однако, когда такая длина недостаточна, в качестве среды передачи данных применяется оптоволокно. При этом необходимы фотоэлектрические преобразователи. Но такой способ подключения оказывается не очень удобным. Лучшим решением является передача данных по протоколу Modbus через сеть Ethernet, а затем уже через оптоволокно. У интерфейса RS485 есть следующие преимущества: 1) интерфейс RS485 использует комбинацию балансированных выпрямителей и дифференциальных приемников, что повышает устойчивость к помехам типа коммутационных помех, то есть улучшает качество передачи данных. 2. Стандартное значение максимального расстояния передачи для интерфейса RS-485 составляет 4000 футов; на практике оно может достигать 3000 метров. Кроме того, интерфейс RS-232-C позволяет подключить к шине только один приемопередатчик, то есть обеспечивает возможность работы в режиме одной станции. А интерфейс RS-485 позволяет подключить к шине до 128 приемопередатчиков. То есть имеется возможность работы с несколькими станциями, что позволяет пользователям с помощью единого интерфейса RS-485 легко создавать сеть устройств. Благодаря таким преимуществам интерфейса RS-485, как высокая устойчивость к шумам и помехам, большая дистанция передачи данных и возможность подключения нескольких устройств, он становится предпочтительным серийным интерфейсом. Поскольку сети с интерфейсом RS485 являются полудуплексными и для их работы обычно требуется всего два кабеля, интерфейсы RS485 используют для передачи данных экранированные парные кабели. Коннектор интерфейса RS485 использует 9-контактный разъем типа DB-9; интерфейс RS485 у умных терминалов также имеет формат DB-9 (с отверстиями), а интерфейс RS485 для подключения клавиатуры — формат DB-9 (с контактами). 3. Электрические характеристики RS-485: логическое «1» обозначается разницей напряжений между двумя линиями в пределах + (2–6) В ; Логическое «0» обозначается разницей напряжений между двумя линиями, равной - (2 – 6) В. Уровень сигнала на интерфейсе снижен по сравнению с RS-232-C, что делает менее вероятным повреждение чипов, составляющих интерфейсную схему. Кроме того, этот уровень совместим с уровнем сигналов TTL, что облегчает подключение к схемам на основе TTL. 4. Максимальная скорость передачи данных по интерфейсу RS-485 составляет 10 Мбит/с.
Reply #42015-07-22
RS485 — это интерфейс связи, Modbus — это протокол связи

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.