Thread Content
Новое оборудование запущено, промывка трубопроводов завершена, все трубопроводы правильно подключены. Сейчас для обеспечения герметичности используется сжатый воздух и азот. Как определить, нет ли утечек в клапанах на трубопроводах? На клапане уже создано давление; боимся, что во время промывки могли попасть примеси, которые не были полностью устранены, или же после нескольких циклов открытия/закрытия возникло износ.
Тогда остается только посмотреть, есть ли другие разъёмы: оказать давление с одной стороны клапана, а с другой — соединить с атмосферой, и проверить уровень падения давления на стороне с давлением.
Это легче всего обнаружить на этапе промывки паром; процесс необходимо выполнять поэтапно, и в трубопроводах за клапанами, у которых есть утечки, будет наблюдаться повышение температуры. Если позже произойдет внутреннее утечка, с этим уже ничего не поделаешь. Как только клапан откроется один раз, его уже невозможно плотно закрыть — с этим ничего не поделаешь. За все эти годы у нас было несколько случаев, когда внутренние утечки мешали началу работы или нормальной эксплуатации оборудования.
Проводить испытание трубопровода поэтапно, поочередно проверять — всё в порядке! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
Не забудьте обязательно пропустить трубопровод через устройство для очистки от газов, а затем снова подать на него давление. В противном случае всё будет плохо — мягкие уплотнительные поверхности, скорее всего, будут повреждены.
После промывки закройте клапан, предназначенный для проверки на утечки. В трубопровод перед клапаном подайте газ под определенным давлением, затем установите крышку-заглушку; на эту крышку можно прикрепить манометр, чтобы определить, происходит ли утечка внутри клапана.