Вопросы установки внутренних пожарных кранов

2015-07-23View Original

Thread Content

Я посмотрел: согласно строительным нормам пункт 8.2.1, на производственных помещениях и складах площадью более 300 м² должны быть установлены внутренние пожарные спринклеры. Однако здесь не указано, к какой категории относится данное производственное помещение. Согласно пункту 8.2.2, на одно- и многоэтажных производственных помещениях категорий D и E, имеющих первый или второй класс огнестойкости и содержащих небольшое количество горючих материалов, внутренние пожарные спринклеры устанавливать не требуется. Вопрос в том: нужно ли устанавливать внутренние пожарные спринклеры в помещениях площадью менее 300 м², относящихся к категории A?
Reply #22015-07-27
Последнее редактирование сделал пользователь «Молодость быстротечна» 27 июля 2015 года в 10:54. В «Нормах противопожарной безопасности в архитектуре» содержится ряд положений относительно необходимости установки систем пожаротушения в зданиях. Какие именно здания должны иметь систему пожаротушения с пожарными гидрантами диаметром DN65? За исключением зданий и помещений, в которых хранятся материалы, способные вступить в реакцию с водой и вызвать пожар или взрыв, а также зданий, в которых отсутствуют трубопроводы для подачи воды в целях производственных и бытовых нужд; при этом вода для пожаротушения берется из резервуаров, а объем здания не превышает 5000 м³, — в остальных зданиях необходимо устанавливать внутренние пожарные краны диаметром DN65. Такие краны должны быть установлены в следующих зданиях: (1) производственные помещения (склады) с площадью застройки более 300 м². (2) Здания для ожидания на вокзалах, причалах и аэропортах с объемом более 5000 м³, здания для ожидания кораблей и самолетов, выставочные здания, магазины, гостиницы, больничные корпуса, амбулаторные здания, библиотеки и т. д. (3) театры первого и второго класса, театры и кинотеатры других категорий с более чем 800 местами, а также залы и спортивные комплексы с более чем 1200 местами. (4) Офисные здания, учебные здания, жилые здания нежилого назначения и другие гражданские здания высотой более 5 этажей или с объемом более 10000 м³. (5) В жилых зданиях высотой более 7 этажей должна быть установлена система внутренних пожарных спринклеров. В случае наличия серьезных трудностей можно использовать только сухие пожарные трубопроводы и внутренние пожарные спринклеры диаметром DN65 без корпусов для них. 9. Длина наполненного столба воды — наполненный столб воды у пистолета для воды представляет собой плотный, неразреженный поток воды вблизи выхода пистолета. Длина струи, на которой 90% объема воды из сопла водомета проходит через круглое отверстие диаметром 380 мм, называется длиной заполненной струи.
Reply #32015-07-28
Я уже просмотрел правила строительства, но не понимаю, какие именно цеха имеются в виду под цехами площадью более 300 квадратных метров

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.