В настоящее время имеется 9 комплектов ПЛК Ximen s7-200, которые необходимо модифицировать. Первоначально каждый CPU226 имел 7 модулей переключателей и был связан с сенсорным экраном для управления и мониторинга. Поскольку он находился в аварийном состоянии, теперь его можно модифицировать. 3 комплекта ПЛК подготовлены для совместного использования главного компьютера. Всего для мониторинга и управления 9 комплектами ПЛК используются 3 комплекта хост-компьютеров. Какое решение возможно для такой трансформации? надежный? Легко внедрить, легко настроить, легко обслуживать? Как настроить оборудование? Как настроить программное обеспечение? Прошу совета у специалистов. Если у вас есть подробные планы или меры по реализации, то награда будет богатство + очарование!
Есть ли у S7 200 шаблон Ethernet? Самый простой способ — подключить Ethernet к центральной диспетчерской (если расстояние большое, для его преобразования используйте оптоволокно). Существует множество вариантов программного обеспечения для главного компьютера, таких как wincc, intouch, citect и т. д., а затем вы можете просто написать программу для главного компьютера самостоятельно.
Если используется ПЛК S7-300, исходные 9 комплектов ПЛК можно разделить на три группы в соответствии с фактическими потребностями. Каждая группа имеет ЦП в качестве главной станции. Точки ввода-вывода двух других наборов исходного ПЛК переходят в режим подчиненной станции, образуя структуру главный-подчиненный через коммуникационную карту и центральный процессор главной станции для реализации управления. Верхний компьютер может использовать для мониторинга программное обеспечение Wincc или KingView (взломанная версия доступна в Интернете)
Раньше модуля Ethernet не было. Чтобы добавить модуль Ethernet, вам необходимо удалить один модуль, а затем добавить другой модуль Ethernet. Расстояние небольшое, и они все в одной операционной.
Это не новый проект. Исходный CPU226 уже существует. Я только что заменил оригинальный сенсорный экран на 3 хост-компьютера.
Было бы лучше, если бы вы использовали ПЛК S7-300.
Рекомендуется рассмотреть конфигурацию DCS, количество относительно велико.
ПЛК был установлен в 2002 году. Сейчас его просто заменили на главный компьютер. Серьезных изменений в аппаратном обеспечении нет.
Все системы ПЛК относятся к S7-200. Если расстояние приемлемое, вы можете общаться через Ethernet через интерфейс RJ45. Аппаратный код, купить три компьютера ; Купите три 12-портовых коммутатора. Что касается программного обеспечения, вы можете использовать WINCC. Перед внедрением рекомендуется связаться с производителем. Некоторые исходные программы не желают открываться производителями.
Если это сложнее, можно обратиться к специалистам Siemens.
Спасибо за помощь. Можно ли использовать 16-портовый коммутатор, 9 комплектов ПЛК в коммутатор, а затем к коммутатору также подключить 3 хост-компьютера?
Хотите создать систему? Вы построили эти девять вместе, то есть проект? Лучше всего обратиться к производителю ПЛК.
Уже существует 9 комплектов ПЛК. Раньше использовали сенсорные экраны, а теперь для работы их нужно менять на хост-компьютеры!
ПЛК старше десяти лет можно разобрать и отремонтировать: лол
Некоторое оборудование поменяно, но разбирать и ремонтировать их все нет особого смысла, да и клиентам это сделать невозможно!
Купите шлюз Netlink на каждые 200 и подключите его к порту PPI. Он может преобразоваться в связь Ethernet. Его проще использовать, чем CP243-1. CP243-1 все еще требует тщательной настройки для подключения к WINCC. Есть сопутствующие товары как дома, так и за рубежом, которые очень зрелы. Я не покупал это, я просто использовал это. Если вам это нужно, пожалуйста, свяжитесь со мной по QQ.
S7-200 поддерживает связь 485. Просто установите для ЦП другой адрес и используйте для связи тот же последовательный порт.
Вы можете использовать 16-портовый коммутатор, 9 комплектов модулей связи S7-200PLC и Ethernet для входа в коммутатор, а затем к коммутатору также подключаются 3 хост-компьютера. Установите программное обеспечение промышленного управления на главный компьютер.
В настоящее время мы планируем принять это решение, которое также является наиболее стабильным и надежным решением. Это означает, что нужно инвестировать немного больше.
S7-300PLC используется в качестве ведущей станции DP, а S7-200 добавляется модулем DP в качестве подчиненной станции. Он подключен к S7–300 через Ethernet. Нет проблем с одновременным обменом данными трех хост-компьютеров.
У всех нас есть ПЛК 200-й серии, а не 300-й, поэтому нет необходимости покупать еще один комплект ПЛК 300-й серии! хе-хе