HCBBS Forum (Русский)
Submit Chemical Projects / Find Solutions
Amplify Your Requirements on a Broader Chemical Platform *Engineering · Technology · Equipment · Solutions*
Submit Request

Как преобразовать систему Siemens S7-200PLC?

2015-07-24View Original

Thread Content

В настоящее время имеется 9 комплектов ПЛК Ximen s7-200, которые необходимо модифицировать. Первоначально каждый CPU226 имел 7 модулей переключателей и был связан с сенсорным экраном для управления и мониторинга. Поскольку он находился в аварийном состоянии, теперь его можно модифицировать. 3 комплекта ПЛК подготовлены для совместного использования главного компьютера. Всего для мониторинга и управления 9 комплектами ПЛК используются 3 комплекта хост-компьютеров. Какое решение возможно для такой трансформации? надежный? Легко внедрить, легко настроить, легко обслуживать? Как настроить оборудование? Как настроить программное обеспечение? Прошу совета у специалистов. Если у вас есть подробные планы или меры по реализации, то награда будет богатство + очарование!
Reply #22015-07-25
Есть ли у S7 200 шаблон Ethernet? Самый простой способ — подключить Ethernet к центральной диспетчерской (если расстояние большое, для его преобразования используйте оптоволокно). Существует множество вариантов программного обеспечения для главного компьютера, таких как wincc, intouch, citect и т. д., а затем вы можете просто написать программу для главного компьютера самостоятельно.
Reply #32015-07-25
Если используется ПЛК S7-300, исходные 9 комплектов ПЛК можно разделить на три группы в соответствии с фактическими потребностями. Каждая группа имеет ЦП в качестве главной станции. Точки ввода-вывода двух других наборов исходного ПЛК переходят в режим подчиненной станции, образуя структуру главный-подчиненный через коммуникационную карту и центральный процессор главной станции для реализации управления. Верхний компьютер может использовать для мониторинга программное обеспечение Wincc или KingView (взломанная версия доступна в Интернете)
Reply #42015-07-25
Раньше модуля Ethernet не было. Чтобы добавить модуль Ethernet, вам необходимо удалить один модуль, а затем добавить другой модуль Ethernet. Расстояние небольшое, и они все в одной операционной.
Reply #52015-07-25
Это не новый проект. Исходный CPU226 уже существует. Я только что заменил оригинальный сенсорный экран на 3 хост-компьютера.
Reply #62015-07-25
Было бы лучше, если бы вы использовали ПЛК S7-300.
Reply #72015-07-25
Рекомендуется рассмотреть конфигурацию DCS, количество относительно велико.
Reply #82015-07-25
ПЛК был установлен в 2002 году. Сейчас его просто заменили на главный компьютер. Серьезных изменений в аппаратном обеспечении нет.
Reply #92015-07-26
Все системы ПЛК относятся к S7-200. Если расстояние приемлемое, вы можете общаться через Ethernet через интерфейс RJ45. Аппаратный код, купить три компьютера ; Купите три 12-портовых коммутатора. Что касается программного обеспечения, вы можете использовать WINCC. Перед внедрением рекомендуется связаться с производителем. Некоторые исходные программы не желают открываться производителями.
Reply #102015-07-26
Если это сложнее, можно обратиться к специалистам Siemens.
Reply #112015-07-26
Спасибо за помощь. Можно ли использовать 16-портовый коммутатор, 9 комплектов ПЛК в коммутатор, а затем к коммутатору также подключить 3 хост-компьютера?
Reply #122015-07-26
Хотите создать систему? Вы построили эти девять вместе, то есть проект? Лучше всего обратиться к производителю ПЛК.
Reply #132015-07-27
Уже существует 9 комплектов ПЛК. Раньше использовали сенсорные экраны, а теперь для работы их нужно менять на хост-компьютеры!
Reply #142015-07-28
ПЛК старше десяти лет можно разобрать и отремонтировать: лол
Reply #152015-07-28
Некоторое оборудование поменяно, но разбирать и ремонтировать их все нет особого смысла, да и клиентам это сделать невозможно!
Reply #162015-07-29
Купите шлюз Netlink на каждые 200 и подключите его к порту PPI. Он может преобразоваться в связь Ethernet. Его проще использовать, чем CP243-1. CP243-1 все еще требует тщательной настройки для подключения к WINCC. Есть сопутствующие товары как дома, так и за рубежом, которые очень зрелы. Я не покупал это, я просто использовал это. Если вам это нужно, пожалуйста, свяжитесь со мной по QQ.
Reply #172015-07-29
S7-200 поддерживает связь 485. Просто установите для ЦП другой адрес и используйте для связи тот же последовательный порт.
Reply #182015-08-04
Вы можете использовать 16-портовый коммутатор, 9 комплектов модулей связи S7-200PLC и Ethernet для входа в коммутатор, а затем к коммутатору также подключаются 3 хост-компьютера. Установите программное обеспечение промышленного управления на главный компьютер.
Reply #192015-08-16
В настоящее время мы планируем принять это решение, которое также является наиболее стабильным и надежным решением. Это означает, что нужно инвестировать немного больше.
Reply #202015-08-16
S7-300PLC используется в качестве ведущей станции DP, а S7-200 добавляется модулем DP в качестве подчиненной станции. Он подключен к S7–300 через Ethernet. Нет проблем с одновременным обменом данными трех хост-компьютеров.
Reply #212015-08-16
У всех нас есть ПЛК 200-й серии, а не 300-й, поэтому нет необходимости покупать еще один комплект ПЛК 300-й серии! хе-хе

Submit a Project

**Looking for Chemical Technology, Equipment & Solutions?** No Registration Required Broader Platform Exposure | Global Chemical Service Provider Connections

Submit Request — Free Consultation

Disclaimer

This is an automated machine translation of the original thread. Some technical terms may have inaccuracies; the original text shall prevail. Click "View Original" at the top right to access the source page, which supports IP-based automatic real-time language translation. Please watch out for contact details and sales inducements to prevent fraud. All content and translations are for reference only, representing solely the poster's personal views. For enquiries, email service@hcbbs.com.